一時一 發表于 2018-11-7 13:22: A5 K6 Z$ i; D# [) h3 Y
結構不會設計,功率還是會算的

" [& X4 w, z( ^7 d& I0 c4 N1.258 n- m, `6 b$ f$ R
12#
發表于 2018-11-7 14:09:21 | 只看該作者

3 ?9 S, s) h, {計算的結果差不多,功率裕量系數我取1.2。6 B9 |: D* p. G( M" x5 r" G" g' E3 z
% e9 j# X# h8 N0 w$ x  b

4 G" W- [! B5 C4 k% O5 B, G

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
13#
 樓主| 發表于 2018-11-7 14:10:01 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-11-7 14:01: n( _( F" N! K- D# G# P4 \
1、加熱器的介質壓力0.8MPa,這是一個承壓的容器,必須按壓力容器的設計規范來設計壁厚,參考標準GB150;
9 Y/ @4 D0 m( _5 J( \- Z ...
5 q5 Q* M6 y% n7 C( Y3 n' @, ]
受教了,那樣的話筒長是怎么選取的?
8 G3 e" h+ |* p0 p3 c( i0 \4 ~
14#
 樓主| 發表于 2018-11-7 14:15:04 | 只看該作者
本帖最后由 一時一 于 2018-11-7 14:16 編輯 7 ?1 v1 ]4 l3 O; G4 ]
曉昀 發表于 2018-11-7 14:09! `& U( g+ T7 ^& u
計算的結果差不多,功率裕量系數我取1.2。
' A! X3 W$ E' o) H6 R4 G; A% A6 W
應該是比熱和密度選取的大約值不一樣,我算的是735KW左右,不過還要考慮到質量流量的嗎?
; P& B% w4 G* A2 ^! @
15#
 樓主| 發表于 2018-11-7 14:21:17 | 只看該作者
本帖最后由 一時一 于 2018-11-7 14:26 編輯
4 {& f. Z0 s& U4 X/ ]
曉昀 發表于 2018-11-7 14:01
7 K4 ]% ?* U5 b  m/ _1、加熱器的介質壓力0.8MPa,這是一個承壓的容器,必須按壓力容器的設計規范來設計壁厚,參考標準GB150;# z: [- a0 G/ V! V$ S
...

% ]7 Z, R. {; T2 c: u請問一下,那個直徑計算公式是應該是D2=4*Q/(3.14*V*3600)是吧,根據Q=S*V*3600轉換得來的0 K. m4 a( z& v% b: [1 J6 n
16#
發表于 2018-11-7 14:39:35 | 只看該作者
一時一 發表于 2018-11-7 14:21
  L* F6 b  u0 ~7 ?" e6 P請問一下,那個直徑計算公式是應該是D2=4*Q/(3.14*V*3600)是吧,根據Q=S*V*3600轉換得來的
% @- n$ q! n4 }: v0 b. ~
是的,注意單位要統一。
: T4 C7 K1 u' D7 W7 w$ d0 O' {
17#
發表于 2018-11-7 14:41:04 | 只看該作者
一時一 發表于 2018-11-7 14:15; E& w0 v$ c1 Y! a  U6 c
應該是比熱和密度選取的大約值不一樣,我算的是735KW左右,不過還要考慮到質量流量的嗎?
% K, I3 f- @( k9 m2 Q; M2 J
肯定要把體積流量換算成質量流量!因為熱量計算時比熱容中是質量單位不是體積單位。
; F5 z( r6 u3 J( n
18#
發表于 2018-11-7 14:43:53 | 只看該作者
一時一 發表于 2018-11-7 14:109 e- s) F' p" z+ ?9 m
受教了,那樣的話筒長是怎么選取的?
9 n* g: c( @. y5 Y* s, ?. O
筒體長度根據流體介質在容器中停留的時間或者通過的時間來確定。
0 I% d; s: k8 F
19#
 樓主| 發表于 2018-11-7 17:50:27 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-11-7 14:41
* F! l0 m& G) E( }肯定要把體積流量換算成質量流量!因為熱量計算時比熱容中是質量單位不是體積單位。

1 r5 G: ^% P* |但是功率計算時沒有必要把質量流量計算進去把,公式中的就算設計流量應該單純也是體積流量計算的,公式不是=CρQ(t2-t1)*1.2/(864*T)嗎?里面的流量應該是體積流量吧
9 F; t( P) P( h, S& w4 t
20#
發表于 2018-11-7 18:16:17 | 只看該作者
一時一 發表于 2018-11-7 17:50
" `- X+ o7 R( D" B0 n- l- K- h但是功率計算時沒有必要把質量流量計算進去把,公式中的就算設計流量應該單純也是體積流量計算的,公式不 ...
) p. Z$ G5 @  X' Y2 r- ?/ ^
Q=c*m*(t1-t2),m是質量流量。. L) y! u4 [7 C* i