發表于 2008-12-4 09:33:04 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
08-12-3 22:36
# B5 K5 {4 X' o5 u" ^& ^, c
我在飛版主,你好,今天下面的技術員問到我一個問題,就是關于隔離變壓器的事情,/ \6 [* q7 K& H& ?+ t" w
原則上來說,隔離變壓器的二次側是沒有對地電壓的,即使有人觸摸到了二次側的電源線,也不會有觸電的危險。
! D# T3 _4 u4 g4 q- x但是,如果設備的外殼接有接地線,和變壓器一次側的地線相連接,當設備漏電時,怎么分析這個問題呢?
3 A& F7 s/ R) O: z! w我想了很久,不敢肯定答案,所以請前輩幫忙指導,謝謝!
今天打開電腦看到一位社友的短消息,下面簡單介紹一下隔離變壓器的工作原理和作用.
. o  s  i- }$ G' @* h' i6 q4 V隔離變壓器是變壓器的一種,其的工作原理(見下圖):當一次側繞組上加上電壓Ú1時,流過電流Í1,在鐵芯中就產生交變磁通Ø1,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢É1,É2,感應電勢公式為:E=4.44fNØm % w: i% ?- e" b, r; G
式中:E--感應電勢有效值 f--頻率 N--匝數 Øm--主磁通最大值
6 ^4 |# t2 K# b0 s/ C: Z' {隔離變壓器一般是指1:1的變壓器。由于次級不和地相連。次級任一根線與地之間沒有電位差。- D/ F- }3 E* s" O7 O, V$ J
對于上面社友的問題,如果你的設備漏電,需看哪一側漏電,如是二次側因其任意一根電源線與地不能產生電流回路,即不形成電勢,是沒有危險的.但一次側漏電時是有危險的.
5 [1 Z/ i' Q, h隔離變壓器還有其他作用.如其能有效的抑制從電網引入的諧波和雷擊電脈沖等對系統的干擾,也能有效抑制本系統產生的諧波進入電網網絡.起到凈化電網的作用.還可以防止地電位擾動對數字電路產生工作失常,數據丟失等問題.采用隔離變壓器可以產生新的中性線,避免電網中性線不良對設備的影響.三相隔離變壓器均采用三相雙繞組結構,不但具有前面介紹的優點,還因其繞組間產生的電容使其具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網無工功率.1 [% o. M5 h/ m2 e' |$ H

1 U3 R9 s5 q) i' m[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-12-5 22:24 編輯 ]

1.jpg (13.82 KB, 下載次數: 57)

1.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-12-4 19:42:03 | 只看該作者

回復 1# 我在飛 的帖子

謝謝版主的教導,
9 w" v+ H! Y( f+ W* `; Y- h如果是三相380V隔離變壓器,變壓比為1:1的話,二次側可以產生新的中性線,那么新中性線和二次側的相線之間是否也是220V相電壓?也可以帶動單相220V的用電設備嗎?
7 o0 x  O0 T7 g7 |4 d2 o; y還有就是,既然隔離變壓器二次側的電源對地沒有電壓,那么設備的保護接地是不是可以不用接了呢?如果要接的話,可以和一次側共同一根地線嗎?
; {1 j$ v6 C0 v, `- H2 e謝謝版主
3#
發表于 2008-12-5 10:37:39 | 只看該作者
用得不少,懂得不多,來學習的
4#
 樓主| 發表于 2008-12-5 12:54:20 | 只看該作者
湘里狼社友你好
$ _  c/ d; d; m9 _
2 o* V$ |" y8 K0 z5 _' N2 j" x新中性線和二次側的相線之間是220V電壓.也可以帶動單相220V的用電設備.設備的保護接地還是要接的,一般都接在一次側.保護接地不止起安全接地的作用,還有例如屏蔽等其他作用.
5#
發表于 2008-12-5 19:24:20 | 只看該作者

回復 4# 我在飛 的帖子

謝謝版主,看完您的指導終于明白了其原理,再次謝謝版主
6#
 樓主| 發表于 2008-12-5 22:20:22 | 只看該作者

回復 5# 湘里狼 的帖子

大家有緣在社區相聚,不必客氣。
7#
發表于 2008-12-17 13:44:33 | 只看該作者
版主分析得很仔細,小弟先學習了!謝謝!
8#
發表于 2009-2-26 17:37:12 | 只看該作者

隔離變壓器后接設備的接地端子還要接地嗎

隔離變壓器的次級對地是沒有電壓的,那后接設備的接地端子還要接嗎,接的話只能跟初級的地接在一起,這樣的話隔離變壓器是不是就不起作用了啊,因為我們這壞了好多設備正在查原因
9#
發表于 2009-2-28 13:14:02 | 只看該作者
對么?隔離變壓器次級要接地吧
10#
發表于 2021-12-3 11:38:00 | 只看該作者
感謝各位的分享!