[復制鏈接]
1#
發表于 2019-10-26 13:40:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這個問題不知道是歸于電氣還是液壓,請相應的管理人員移到相應的版塊,謝謝       公司液壓沖壓機出現了問題,我初步看了一下。大神不要說打電話咨詢廠家,能咨詢廠家就直接要他們售后了。' ^0 J; Z! P/ D( q
       發現的問題是:1,光柵尺(電子尺)出現兩種現象,垂直安放,形成250,顯示數字時,在0~70之間時,光柵尺和液壓系統可以有效配合,使沖壓設備停止在對應的位置,但是數據顯示,數字會隨時間的變化而增加,但是光柵尺位移不動。即沖壓設備可以定位。" Z# `2 Q" |4 S  ?! N. F/ w! M
                             2,如果設置定位,光柵尺數字超過70之后,沖壓設備無法定位,沖壓頭會緩慢下降,光柵尺讀數也隨之增加。! O5 s5 n* V* l
                             3,液壓系統,我看了一下,電磁閥都能工作,不能定位時,只要按動作鍵,相應動作也會動。系統自帶的監測元件,只有無法定位時,光柵尺無法觸及一個觸發燈(應該是讓電池閥停止工作的指示),或者觸發了,但隨著光柵尺的數字變化自動關閉了。
: i  p! r0 }5 k( j& p; a! ]/ ]       對于這種情況,1,光柵尺的讀數頭有問題?換?( L6 H  p; z4 X: c; h6 A  r3 N
                             2,電池閥在閉合時,不能有效的立即閉合(關鍵是上半部分能定位,下半部分就不能定位)。拆電池閥換閥芯或者彈簧?4 f+ T" |( X3 ]- F, Z0 U) M

7 w0 K- Z" z( c6 ?* g
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2019-10-26 14:00:42 | 只看該作者
咨詢了一下賣電子尺的,很大幾率是電子尺磨損了
3#
發表于 2019-10-26 16:13:49 | 只看該作者
電氣會更明白,個人覺得需要咨詢生產廠家,光柵尺這樣的傳感器轉化成信號,是要經過放大器等處理器的,具體如何轉換,什么邏輯,需要專業人員給你解釋,電氣估計也要看到你的電氣原理圖才能告訴你問題出在哪。- f* a3 x8 M- s$ d
4#
 樓主| 發表于 2019-10-26 16:31:46 | 只看該作者
siralop 發表于 2019-10-26 16:13
% i. y9 q* H+ n5 {+ r電氣會更明白,個人覺得需要咨詢生產廠家,光柵尺這樣的傳感器轉化成信號,是要經過放大器等處理器的,具體 ...
! T4 v; c8 L1 H. [
我看了一下,基本上就是PLC(帶AD),只有一個電子尺是模擬量輸入,其他都是簡單的控制電池閥和接近開關。電子尺直接連接的PLC。我自己懂些PLC編程,所以這個我也懷疑是電子尺的問題。經過各種方式聯系,終于找到廠家,經過網絡視頻無法確認問題出在哪,答應派工程師前來。后續解決方式我會發過來(如果我在場的話)/ I0 \1 `8 _6 u: y
5#
發表于 2019-10-26 16:56:13 | 只看該作者
kuan880204 發表于 2019-10-26 16:31
% J6 j& j1 d# W& T) o2 ]我看了一下,基本上就是PLC(帶AD),只有一個電子尺是模擬量輸入,其他都是簡單的控制電池閥和接近開關 ...
; K: ~7 ^; E1 K$ X
解決問題就好
- c8 ?' N$ q. R" l4 z! Q
6#
發表于 2019-10-26 20:05:02 | 只看該作者
”電磁閥不能有效立即閉合”,是不閉合還是延遲閉合?延遲閉合是不是程序里有延遲定時器?
7#
 樓主| 發表于 2019-10-26 20:16:29 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-10-26 20:05
, m& H3 M( v4 @”電磁閥不能有效立即閉合”,是不閉合還是延遲閉合?延遲閉合是不是程序里有延遲定時器?

0 `4 E4 ]/ m% s) o一開始我也以為是電池閥延時閉合。后來發現好像不是這么回事。如果是延時閉合,那么結果應該是不管哪個位置都會造成無法定位準確。現在是一半可以定位,一半行程不能定位。我猜測是定位時停止時間不夠,無法達到程序設置時間,造成電池閥無法閉合
* D) w4 n# A' q) ]
8#
發表于 2019-10-26 20:58:48 | 只看該作者
kuan880204 發表于 2019-10-26 20:16
* e; u  h* r& d' i一開始我也以為是電池閥延時閉合。后來發現好像不是這么回事。如果是延時閉合,那么結果應該是不管哪個位 ...

! m9 K: F( O, }根據你的描述,有可能是你說的這種情況。定位時間不夠的話,在程序里可以修改定位時間,然后再試試,看看會出現什么現象?
* L+ B4 N) I8 ~" m& R
9#
 樓主| 發表于 2019-10-26 21:00:07 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-10-26 20:58
$ @8 n) T* ^0 c根據你的描述,有可能是你說的這種情況。定位時間不夠的話,在程序里可以修改定位時間,然后再試試,看看 ...
: e* |& `" S/ }
只能等廠家來人了。也謝謝你的分析