我說個前幾年遇到的故事。
; B4 `, k$ S8 t; H7 O* b" s, U" X# G2 [5 r4 G; E
不小的設備,需要冷卻水。/ t" t$ K) Q* u9 @4 `( k0 x) v
m' W+ i$ f5 S$ i/ q% P
設備供應方要求,水路管道末端直徑需在100mm。
8 ?; f4 ^, g( c7 c5 t) x, g; l/ C* t H/ h' H+ q: k" R* w
然后,設備需求方,從死老遠的水池一路鋪的都是100mm管道,管道末端裝了水壓表。
3 \* i+ O% a9 m4 h( I8 d& s! m0 X* i4 y5 T
然后,理所當然地缺水壓,設備運行就發燒。. I' A6 B$ Q. _2 |6 t! v
- g+ {) `. }4 ~. c% Y客戶的設備管家說:你看,這誰呀不已經達到你們提出的要求了嗎?
3 P P, j0 r& d w
5 [6 t: n, H1 j% ~我一個翻譯說了:老大,現在設備是停著的。有了流量水壓不就下去了嗎?2 d3 K+ I& T. o* T5 I6 R0 e8 m8 M9 }
. y t6 a1 ^2 k) r L2 j) b' A水也有粘性的啊。
& Y+ @" @( e$ Q) }; u* [4 z6 N9 D
9 G" Q: E4 Z) x- w我玩兒真空也是一樣的習慣:2 Q, j9 ^7 v% p
: g" G2 O+ G3 Z" ~; i& ~1)穩壓閥,離干活兒的地方越近越好;(無論是檢測還是吸啥玩意兒)
% P7 R# A& J+ F4 o9 G7 C2)穩壓閥的上流管路,越粗越好。# P: t+ \+ Z/ Z T% @) j
$ `. ]% A* g$ A: _- v因為,氣兒,正壓也好負壓也好,這玩意兒也是個討厭的皮筋兒,這頭拽,那頭好半天才有反應。3 k n0 Q( n+ D8 \9 D( d% B
. F' v; P+ Y; V6 |5 r壓值突變、管路又長的話,還會像彩帶舞一樣上躥下跳眼花繚亂。6 k! b; q. a! @- y8 Z% x9 w0 t
+ O+ A( t$ J2 U$ _1 I不想讓她跳得起勁兒?只能把它關在小空間里,看她怎么蹦? |