已知:
* \0 d: J) w: M) p) T* V9 M
" u& G1 }/ f) }, l0 e) ~& Y1. 設計壓力1Mpa,設計溫度250:由壓力可知飽和蒸汽溫度為179.9
4 q* i* ?5 W3 `! N
1 Y: C$ ^$ v; n2. 由管子、翅片、管長和管數量: 每米換熱面積0.4512, 總換熱面積約132平方米% \* V, ~" y) e; ? `/ S" Z2 T
5 p. l" I: m, c( X+ u$ n8 I% q未知:
2 W! y9 w6 X, E/ H |# Y5 Q! {+ v使用工況,即空間中初始溫度,空間工作溫度(目標溫度),升溫時長(能滿足升溫,那么維持溫度就不會有問題)
# q3 n7 H& l3 \3 Z# ^: l7 z
1 B, n: Q) C7 X6 M4 s計算:7 P t' w/ m+ O9 \4 c
由空間初始溫度、工作溫度,可得到環境升溫數值、空間升溫的定性溫度,飽和蒸汽的降溫數值和蒸汽的定性溫度
& Z5 ^5 W4 A4 ~& o8 \- R0 U H& `; _9 t: x9 ]
然后由兩定性溫度可求得換熱溫差,有了換熱溫差,可推算傳熱系數(散熱管的布置方式由一定影響)
, ~. T: w/ R) |7 g8 {0 [: |
' e- d) j$ ]$ i' {有了傳熱系數、傳熱面積,可計算得到總熱量需求,然后就可以通過升溫時長計算得到功率& ~5 ]+ S) L/ k# X/ Y2 F/ }. e
, `0 H- d6 a, v; m/ L/ f9 A- @# {
5 H' V; V* D2 ?- T7 \3 I9 g有了功率需求、飽和蒸汽進出溫度,鍋爐就可以選定了。, A* N: M" c6 r6 {6 i
|
|