已知:
- z+ m, c. p& G0 ]* H/ t) o( @" B
1. 設計壓力1Mpa,設計溫度250:由壓力可知飽和蒸汽溫度為179.93 z2 t+ ~$ X+ ^; V& ~2 N
! v8 U H$ Y; S: f1 N2. 由管子、翅片、管長和管數量: 每米換熱面積0.4512, 總換熱面積約132平方米
- P$ B0 c) j0 M" `/ G, c; b) |0 ?- V" |7 Z$ v8 s) F
未知:
+ A4 s7 x7 S# z& S+ Q9 t使用工況,即空間中初始溫度,空間工作溫度(目標溫度),升溫時長(能滿足升溫,那么維持溫度就不會有問題)
& L# S Y5 I2 {8 J8 y( X; Q! L" G9 {0 f% _" N
計算:0 k0 P6 e# u+ C
由空間初始溫度、工作溫度,可得到環境升溫數值、空間升溫的定性溫度,飽和蒸汽的降溫數值和蒸汽的定性溫度/ f& `( @/ D' {: U& [( `9 A% {6 v
! O" y* B3 [+ m2 O5 G
然后由兩定性溫度可求得換熱溫差,有了換熱溫差,可推算傳熱系數(散熱管的布置方式由一定影響)0 g0 s3 t& X# R& m
" i$ K, y" C1 B2 y# F; u
有了傳熱系數、傳熱面積,可計算得到總熱量需求,然后就可以通過升溫時長計算得到功率6 d; C2 Z) ]; D
3 `. B" j: M8 i3 Q, @+ b3 k8 {. c
; S2 l9 W0 ]( j2 e3 `; W8 ^: l4 G有了功率需求、飽和蒸汽進出溫度,鍋爐就可以選定了。7 Q# w [9 b4 C( ]1 A. Z, h5 T# J8 [4 P
|
|