很多電氣新手在做完電氣控制柜以及PLC程序等設計環節后,不清楚調試應如何開始?或者一些人因為不適當?shù)恼{(diào)試方法導致了PLC燒毀等問題,那么設計完的電氣系統應該如何調試?可依照以下七步。 一、按照圖紙檢查回路(不通電狀態) ( @6 x! c3 o4 I- V. v) j. y. j
一般PLC系統的圖紙包含柜內圖紙和柜外圖紙兩部分;柜內圖紙指柜子內部的接線圖;柜外圖紙是所有接出電氣柜的接線圖。這一部分需要檢查的是:
/ ^, p, m( K0 [7 y% t3 ?& ~ 1、圖紙設計是否合理,包括各種元器件的容量等。 2、根據圖紙檢查元器件是否嚴格按照圖紙連接。 1 Y; ?' D6 f" b3 g/ K$ E! G2 i5 ]0 _
在這一過程中,最需要注意的地方就是檢查電源: 6 V) ]" b/ K' g" _1 t
1、確保回路沒有短路。 2、確保強弱電沒有混合到一起 5 E# Q$ P9 y! n2 P5 m5 m2 N1 C
因為PLC電源為24V,一旦因為接劲沐e(cuò)誤導致220V接進PLC里,很容易將PLC或者拓展模塊燒毀。
& |) F/ W O# g. m
二、檢查PLC外部回路
+ I3 d& u" j% V( t" w H5 l 電源確認完畢后送電,測試輸入輸出點,這就是俗稱的“打點”,測試IO點需要挨個測試,包括操作按鈕,急停按鈕,操作指示燈以及氣缸及其限位開關等,具體方法是一人在現場側操作按鈕等,另一人在PLC測監控輸入輸出信號;對于大型系統應該建立測試表,即測試后做好標記。如果發現在施工過程中有接線錯誤的地方需要立即處理。
! R/ U9 t0 d8 e 這一步應該注意的是需要將程序備份后清空PLC里面的程序或者將程序禁用,避免因測試導致設備的動作。 + g8 H+ r. l9 S. ]" E
三、檢查機械結構并檢查電機負載 ' {$ ^* \4 W8 J0 x) }
這一步需要檢查機械結構是否緊固等等,電機類負載是否做好相應保護,避免因意外導致的事故,檢查完畢后需要手動去測試設備運行,如正反轉電機類,需要測試線路是否完好并帶電試車,變頻器類設置相應參數并進行電機優化,靜態識別或者動態識別等。
: F- P8 Q: e4 Q2 O$ Y5 M# [1 P+ {! z# \7 T5 \1 S
這里需要注意的是對于一些特殊負載,比如說垂直類上下移動的負載需要由專業人員進行,以免因控制不當導致測試事故。 四、調試手動模式/半自動模式和相關的邏輯關系 1 k& S) ^& O% s) b$ T+ m
IO點和負載側都測試以后,接下來要進行的就是手動模式下的調試。這里的手動模式也可以叫做半自動模式,不是用手直接去按動電磁閥或接觸器等,而是指通過按鈕或者HMI的按鈕等去驅動設備,是與自動狀態對應的。4 Z' F1 o( x R6 k$ \6 n) I5 t: e
2 z$ i0 [# t2 h. f" q 手動模式的測試可以將自動模式按照人的意愿分解,方便測試程序。
2 m! l! m" W. J這一環節最重要的是要測試安全功能,即在設備運行狀態下測試急停,安全光柵等等的安全功能是否起到相應作用。
* _8 ^0 h/ p7 [1 c
五、根據生產工藝進行聯調 0 r' [& O+ Y' C7 B* t. |8 T. v# o
在完成半自動調試后,可進一步調試自動工作。這一環節是最重要的,需要根據生產工藝測試各種連鎖,包括邏輯連鎖,安全連鎖等,而且要多測試幾個工作循環,以確保系統能正確無誤地連續工作。
+ d( J! J2 l) H) L, b% W8 J
六、特殊邏輯關系調試
# y8 L7 I- f" p% a# l. R PLC系統里除了邏輯控制,還有很多拓展出來的功能,比如說PID控制等,當這些邏輯調試基本完成后,可著手調試模擬量、脈沖量控制。# J ]: w! v2 X) V( j
" V" U4 B9 W$ f9 l9 Y, ? 最主要的是選定合適控制參數。一般講,這個過程是比較長的。要耐心調,參數也要作多種選擇,再從中選出最優者。有的PLC,它的PID參數可通過自整定獲得。但這個自整定過程,也是需要相當?shù)臅r(shí)間才能完成的。 & v' ^) G# n" Z! f# _2 s" Y& l* A9 u
七、完成上述所有步驟的調試
/ l. \( n4 N0 K- C; Z) \8 F 整個調試基本算是完成了,接下來就到了預生產的步驟了,預生產是生產前的工作檢測,在該階段可以配合生產進行一些特殊的測試,比如說生產節奏是否滿足,帶載情況下安全功能還能否起作用等等,一般連續生產一定時間后就可以交工了。
4 N& _* F& L$ ?' h( j b % |2 m$ Q# t$ J* a! {, W, W' t
新手尤其需要注意電源,記得我在多年前調試第一個項目的時候,因為施刮位將大僻的繩開關的220V觸點和24V觸點接錯了(皮帶的拉繩開關為安全裝置,兩組觸點,一組為220V斷開控制回路,另一組為24V進入PLC),導致燒毀了一個數字量輸入模板,后來就長記性了,再調試的時候一定分清220V和24V,就再也沒出現過問題。 % o( N2 P* W% _$ f$ U) d8 D
|