我有個朋友,做了個印刷機械的冷卻水系統,控制部分外包的,用的西門子的PLC,就是兩臺泵,12小時輪換一次。用了一年,挺好的。5 B2 Z4 b" r7 M. S
2 T9 e/ n( s$ u/ u$ Y剛過保修期,就變成了20秒輪換一次,然后廠商開了個很高的維修價格。他擔心是不是程序里做了手腳。
' d: h. Z, o x# t
5 T, U; `; \7 O+ k5 r" I6 H5 bPLC是S7-200 6ES7
. F8 n. K8 w& j: n0 f以我的理解,S7-200應該沒這么復雜吧,可以設置基于時間執行不同的程序么?
7 y5 g- r6 }' i, ]; P# b9 a8 j- y/ U7 j6 I
正好趁這個機會學習下,呵呵。. D+ X, ^) f- d. y# Z$ t0 y; @* v% v
' n$ w; L$ r, h" l* v5 P謝謝老鷹、過街蛤蟆和磨洋工的解答/ g- Z, T1 x4 K
目前的進展是:朋友去供應商那里拿密碼,然后把程序讀出來傳給我看看。
4 {2 @9 j$ S: V7 X- P# e- d5 Y% ]* J1 h; G
如果論壇上剛好有朋友在武漢的,可以直接過去看看是最好的,他會付報酬的。) c2 k. j: y6 {. p
勞動獲得報酬也是很合理的嘛。, I6 w6 U J8 j6 |3 y# M
$ n. U- ~# [! x4 r% L3 P
[ 本帖最后由 左旋貝殼 于 2009-2-10 17:07 編輯 ] |