怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值?

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-7-21 10:34:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FANUC系統,實際位置與指令位置的差值過大會報警嗎?閥值能更改嗎?如能,怎么更改?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-7-21 12:37:32 | 只看該作者
在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。
. D0 m( X2 _5 z5 x4 [9 U( k) R- a$ t- E
當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。
+ k: `& |# l- k在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:
7 Z/ c0 G, B: _5 }! O6 d7 k  O( [. @) `  P5 ~$ T9 r8 f; O. ^  V% p. f
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。& t9 y5 V$ A& x/ K
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。$ X+ B0 j6 e7 H$ ^
. [  f( I, {0 I8 K) _* `+ D+ |) ?$ E
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:9 i& T, l$ _& W  N0 z
首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。
: f6 R7 _, X# U# J9 B在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。
& K5 R) D3 |1 F# \3 f" M" F- o9 `修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。
! I: B: G! k7 I7 Y3 a& Q  }修改后,記得保存參數更改。6 C3 E' U1 E" _

點評

大俠回答的太好了!!!!!  發表于 2024-7-24 07:58
3#
 樓主| 發表于 2024-7-24 14:45:54 | 只看該作者
|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>1 }5 j2 T; |7 ?5 B' @, B5 Z2 c
<br>: H$ q* H% o, T4 _- F  X1 D5 D
2 _0 x) y& x. D0 U  P( ]在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>  W, p" Y0 G! ]$ F
<br>: G6 I6 G1 s) t2 G$ B9 ]
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>
' e# J9 ^$ X8 n$ S( D8 c9 o, e2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>' \. }* }9 b% S6 a$ Q6 d2 h
<br>: \! O: z9 z! q. l
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>
# S7 r5 z: A, ]. W6 @' S首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br>' M! m4 P  L0 e9 b  x' V8 r$ a
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>7 [3 C( D& O" J, i4 g8 B
修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>+ T1 \$ ?1 d  [/ R7 m& \; H
修改后,記得保存參數更改。<br>
大俠你好,我們這有一臺機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)