怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值?

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-7-21 10:34:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FANUC系統,實際位置與指令位置的差值過大會報警嗎?閥值能更改嗎?如能,怎么更改?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-7-21 12:37:32 | 只看該作者
在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。
- P: U% d4 q) \
. h& ^/ W8 _, I; R4 q- ?6 n當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。6 V& n. E& I- Q0 F6 i
在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:: x4 P- b5 Y; W
, t! i0 T3 ?& B) O% b! t8 G
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。
7 M; @1 b% l" Z0 o: H2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。+ y# h9 U4 a. d8 o
( |6 B+ O% ?# t3 l  j$ E
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:
8 G# N+ N, z) c- e) S* k$ k* m首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。) U/ p4 ?# j% v4 S  @& I; D, J
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。3 f3 U1 s& _" k. y! }
修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。
) u! ^2 O$ ^- K修改后,記得保存參數更改。
( x' k- u3 p2 w7 Z1 e7 H

點評

大俠回答的太好了!!!!!  發表于 2024-7-24 07:58
3#
 樓主| 發表于 2024-7-24 14:45:54 | 只看該作者
|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>
/ Z8 }/ e; t7 K+ Y. d& V<br>
& W/ G) c6 _+ O* O當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。<br>
# g. T" q) Z! {& r1 R在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>/ A% k( K) h+ y2 B
<br>, M2 s7 B& z; M
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>2 x. i2 [% ?, R( d
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>
0 o/ v6 ~( _% F6 V: z. \$ w9 G; k2 n$ q<br>+ I" `+ `9 R7 N) L1 k% I. y
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>
0 \! x; [4 i6 s4 a7 P首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br>  ?( ?  \5 q) S) \
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>  [% x; B" a3 i9 n
修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>
4 \, f2 Z: \& e8 i% Q/ C修改后,記得保存參數更改。<br>
大俠你好,我們這有一臺機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)