接地電阻表屬國家列入安全防護的強制檢定計量器具,如何正確使用接地電阻表,對保證安全生產意義重大。' K+ _1 ?8 Z4 r4 r
1.接地的幾種方法
7 v+ v+ C. }1 g4 P( @ 為了將電荷泄放入地,需要在土壤中埋設金屬導體(接地體),將電氣設備的某個部分用導線(接地線)與接地體相連,稱為接地。接地體和接地線的總體稱為接地裝置。接地的用途有:
1 ?5 f$ E" M# F a.保護接地 當電氣設備由于絕緣及其他事故發生漏電時,其金屬外殼就可能帶電。為防止觸電事故,必須將電氣設備外殼接地,稱為保護接地。
+ j, z0 W# s3 Z/ t( ]. a G) j b.防雷接地 高大建筑物的避雷器接地,稱為防雷接地。
* o: q( N. d+ n4 i3 | c.工作接地 電器設備因正常工作或排除故障需要,將電路中某一點接地(通常是中性點),稱為工作接地。
! `$ I1 T! |" U% n2 J# T" J" G# l: P 2.ZC—8接地電阻表測量原理- l" ]; u" |& A% t7 T/ N* A. Q$ n) d
測量接地電阻,我們通常采用接地電阻表直讀法。ZC—8接地電阻表由于重量輕、可靠耐用、攜帶方便,很適合現場測量。其測量原理簡述如下:當ZC—8發電機搖把以120r/min左右的速度轉動時,就產生約110— 115Hz交流電。電流I1從發電機流經電流互感器H的一次繞組、接地體、大地和電流極而回到發電機。由H的二次繞組感應產生的I2流經電位器Rs,當檢流計指針偏轉時,借助調節電位器Rs的接觸點“B”以使其達到平衡。2 e% K6 P, Q* u3 Z/ _* }) C
3.接地電阻的測量
3 `5 `" t7 R' s" ]( X6 \ (1)首先實地觀察被測接地極E′周圍現場狀況,合理選擇埋電位探針P′與電流探針C′的線路,探針沿直線分開埋好,分別連接好ZC—8P、C端至接地極E′、電位探針P′、電流探針C′的連線。5 y- ~0 n' S9 i) V0 y
(2)檢ZC—8機械零位,若偏離零位可用零位調整器調零。' D% ?7 ?" I/ l/ i0 ^/ z
(3)估計被測量接地電阻值。將“倍率”開關置最大位率,慢慢轉動發電機搖把,同時旋動Rs電位器刻度盤,使檢流計指針趨零。* R+ t: t& z# C, T
(4)根據檢流計指針左、右偏離零位的狀態,可以粗略判斷出接地電阻值的大小及倍率量程選擇是否得當,正確放好量程。
$ @/ D$ W* K, r5 f# ?6 k (5)當檢流計指針接近平衡時,使發電機以120r/min速度轉動,再轉動電位器刻度盤,使檢流針指針指零,此時即可讀得被測接地電阻值,即刻度盤讀數乘以倍率。7 l6 [+ Q: \7 {6 i/ U# ]- w
4.測量中應注意的事項
; {+ S/ ~7 X. Z) B: Z- l' i' v* l (1)接地電阻值的大小與季節、天氣、土壤干濕程度等環境因素有關,并隨著上述諸因素的變化而有差異。一般來說,測量接地電阻適宜于秋季進行,此時秋高氣爽,天氣干燥,測出數值較準確、可靠。3 Q) C7 b+ m0 h1 [$ T" h1 g
(2)當測量電氣設備保護接地電阻時,一定要斷開與設備連接,否則會影響測量的數值。, F, ~0 X4 A2 \1 r! d
(3)在測量中常常發現有的接地線年久銹蝕嚴重,必須先用挫刀挫去鐵銹后,使E導線接觸良好方可測量。否則因接觸電阻很大而造成測量失真。
9 E ?4 m3 i: [ (4)當使用有4端鈕的ZC—8測量小于1kΩ接地電阻時,應將C2、P2端鈕聯結片打開,分別用導線連接到被測接地體上,以消除測量時連接導線電阻的附加誤差。
( A" k' r4 I3 F$ {- ?* @' \ (5)在使用ZC—8時應注意不要在C和P短路的情況下搖動手柄,以免造成儀表損壞。
0 J& ] o' E" F- R, M 5.出具測試報告
x j8 x E- k 對工礦企業、車間、高層建筑物的接地點進行接地電阻測量后應出具測試報告,測試報告中應注明測試時間、天氣狀況、測試地點、接地方式、土壤干濕狀況、實測接地電阻值以及是否符合安全要求的結論。一般來說,電氣設備的保護接地、工作接地的接地電阻值合格范圍一般要求≤4Ω;而高層建筑物避雷針的防雷接地的接地電阻值要求≤10Ω。對于經測試不符合要求的接地點,應及時報告并監督整改,重新埋設接地極,或檢查接地線是否完好,以確保安全。
# L# u1 ]1 L/ {! k$ \ X1 `5 \' S: K+ T" s
, A# W( Z' X/ k. x
土壤電阻率的測定(ZC-8使用方法)
% T5 N8 H& [1 A& f! U' O! c8 D$ A1、儀器設備; n- d/ I* j, z
ZC-8接地電阻儀(四端) 卷尺(10米) 金屬探針(四支) 溫度計
: N& }2 L; ]/ a- x$ O1 k2、測定方法
8 a; L2 x. v5 i. V# ], d- ](1)將四支金屬探針垂直等距插入土壤。探針插入土壤深度為<5%a。a為每相鄰兩支探針之間的距離,應等于欲測土層的深度,如a=1 m,探針插入土壤深度<5cm。
! N& p+ H& _$ a0 v/ ~(2)將儀器水平放置,檢查檢流計指針是否在中心線上,將儀器導線按順序接在探針上。
& Z# D9 ^" H" ~(3)將倍率標度置于最大倍數(一般為10),搖動電阻儀手柄,同時轉動"測量標度盤"和倍率鈕,當指針接近平衡位置時加快發電機搖動的速度,使搖動速度>120轉/分,調整標度盤使指針指于中心線上,即可讀數。一般倍率鈕有三檔,如標度盤上數字為"6.6";倍率鈕在"0.1"檔R=0.66;在"1"檔R=6.6;在"10"檔R=66。! |- q' w9 \( @ L& L5 ?$ s9 [
(4)同時測定土壤溫度。1 \' Q8 i) A n; [& U
3、結果計算
% Z/ r6 ]/ a+ m) T. k+ `(1)計算土壤電阻率(P)值
# z, G* x- o* r# v0 n計算公式:P=2πaR( E. v% `& A; u) h- | V
式中:P-土壤電阻率
6 H% b4 Q4 z. R- g' n, ]; la- 兩探針之間的距離
* r$ `, f# }) N# Z, ]& L( f- C' O3 z0 nR-儀器上讀數2 i" N1 ^+ \/ j8 S5 ~# J. X
將從電阻儀上測得的R值和間距代入公式可計算出P值。2 Z3 ^* V5 [1 P6 h) P% ^: j6 P0 S
(2)溫度校正
$ c! L0 x7 X0 t+ r+ N: e土壤溫度對電阻率有較大的影響,一般土壤溫度每增加1℃,電阻減少2%。為便于數據可相互比較,土壤溫度均校正至15℃。
1 |# Q0 {8 s/ [. e9 s- ?校正公式:P15=P[1+ α(t-15)]) h3 a" t8 }: Q# @5 r3 I
式中:P15-土溫15℃時的電阻率
" T. N2 L1 R/ o8 W5 K7 Vα-溫度系數(一般為2%)
: N9 o. _: x+ j# ~5 D6 g" ^t-實測時土壤溫度(指0.5 m以下的土溫)
$ K) ^1 z8 |, \+ ] K; R4 o( h) @- b(3)試件深度土壤電阻率的計算! k( u" x8 O1 e# P/ N R) O
由于土壤的不均勻性對不同深度土壤電阻率產生一定影響,故需測定試件埋藏深度的土壤電阻率,尤其在土壤不均勻的地區測量和計算試件埋藏深度土壤電阻率更為必要。" A4 e% { `+ Y1 S4 T
9 x' M( ]0 H+ G3 l* y& x+ C計算公式:9 {5 i5 P% {8 g7 E' i) e1 _' m
P(a-b)=(PaRb-PbRa)/Rb-Ra
' l) Y" X K. M9 o& F式中:P(a-b)-試件深度(土層)的土壤電阻率
6 T8 L. K3 B7 ~2 A3 R; `Pa-從地表到a深度的土壤電阻率
$ _% H8 [2 P7 G. w2 t+ m8 R+ z7 JPb-從地表到b深度的土壤電阻率
1 I* D2 g% k% e/ D, L M5 @1 s \Ra-探針間距為a時的儀表讀數
: I; X7 C% s$ j0 BRb-探針間距為b時的儀表讀數 |