你說的是保護接地和保護接零的區別吧; Q4 }2 }4 x' ~6 F
分以下幾方面來說明一下:
5 h5 d% ~: \! j1 }! S1、原理上不同& X3 p) a* b7 L1 Q4 X8 v9 w9 J
A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;
& N- }2 ?1 {2 i$ B; e5 e% }2 t/ Z B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。4 x. ^! d8 n. K% X: d
" P: a$ H6 E* j! i* j' u8 ]( @3 c2、使用范圍區別
4 Y/ P. t5 U4 e, G$ ?5 c1 K A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;2 x1 w# f" w/ w- \6 S3 S
B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
$ X# V# k) s1 a# h9 Y- r/ b/ f& [, r4 B
3、線路結構上的區別( }$ M% E% X6 V0 L
A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;% T3 J2 r$ Y/ w n* k
B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。
) S& y- g+ {" ?1 {" ~. g: I, i1 b, f! m; ^% r- e% q* ^. B
總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |