你說的是保護接地和保護接零的區別吧
4 w/ C$ s, ]4 W2 ?0 {, ?# R; S, S分以下幾方面來說明一下:; e9 \. K7 P Q' {4 h
1、原理上不同) L4 b$ \) k! g! x
A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;
/ h- q* S1 v. B- A: k- y% C B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。- Y' U. B1 N4 D# N% K: Q) W1 @# t
3 E/ t' }/ m# q8 F. ~! W2、使用范圍區別
+ t _" S W% V: q4 M2 F4 ^& X A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;, a% I' Q: P( Q7 `
B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。3 U* o- R8 ?* [& u' k
! u3 p% g/ u$ Z* N4 q; g0 @
3、線路結構上的區別
' l/ _0 R3 S$ K. E2 c A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;$ w/ B7 U' K! F3 c( x
B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。/ }4 o. p E, _) Q T1 T- ~
% I( g$ U7 E4 w' ~3 i; g9 A
總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |