接地就是跟大地連在一起,接零就是和零線接在一起,如果零線和大地接在一起,這時接地就是接零。否則接地和接零不能等同,這種理解方法對嗎?希望大家積極解答。謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-19 00:17:42 | 只看該作者
不一樣,當你把零線和地線接在一起后,最明顯的表現是跳閘,不能混用的。
3#
 樓主| 發表于 2010-1-20 13:19:25 | 只看該作者
為什么呢?能不能解釋一下?
4#
發表于 2010-1-20 19:14:50 | 只看該作者
明白一點,似是而非,關注
5#
發表于 2010-1-20 19:16:17 | 只看該作者
按理說地零都是電壓為0的線路,零線是變壓器的中性點并埋入大地,埋入處做了特殊處理,地線一般是我們自己接的,入地電阻比較大,兩者不一樣,試想,相線和零線相接會短路放炮,但相線和地線相接不會放炮,只是電流很大,相當于一個大的負載,所以不一樣。事故現像我見的也不多,但有一次我接線的時候接錯了,也不知道是接在地線上還是零線上了,結果,一合閘就跳。所以我想他們不能混接。但后來查了一下資料,零線和地線可以重復接地,但同一系統不能同時重復接地,否則有出現零線斷線后,機床帶110V電壓的可能性。還望后面有高手能繼續回答。
6#
發表于 2010-1-20 19:16:22 | 只看該作者
發表于 2010-1-20 19:40:18 | 只看該作者
有點暈暈的感覺,不太明白
8#
發表于 2010-1-20 19:47:38 | 只看該作者
我始終不解,大家為什么不看看書呢,
7 y5 @) y! w  W8 ~3 R6 {這是不同的制式,設計的時候有嚴格的規范,不能亂用,
9#
發表于 2010-1-20 20:26:44 | 只看該作者
這個有標準,大家查下標準就可以了
10#
發表于 2010-1-20 22:56:01 | 只看該作者
你說的是保護接地和保護接零的區別吧
4 w/ C$ s, ]4 W2 ?0 {, ?# R; S, S分以下幾方面來說明一下:; e9 \. K7 P  Q' {4 h
1、原理上不同) L4 b$ \) k! g! x
A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;
/ h- q* S1 v. B- A: k- y% C B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。- Y' U. B1 N4 D# N% K: Q) W1 @# t

3 E/ t' }/ m# q8 F. ~! W2、使用范圍區別
+ t  _" S  W% V: q4 M2 F4 ^& X A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;, a% I' Q: P( Q7 `
B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。3 U* o- R8 ?* [& u' k
! u3 p% g/ u$ Z* N4 q; g0 @
3、線路結構上的區別
' l/ _0 R3 S$ K. E2 c A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;$ w/ B7 U' K! F3 c( x
B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。/ }4 o. p  E, _) Q  T1 T- ~
% I( g$ U7 E4 w' ~3 i; g9 A
總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接.