1、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置 ffice ffice" />
6 ?4 y, B( p/ h3 @( P7 Q4 ~1.1 系統硬件組成 8 u' P% n3 J/ r3 F V1 E% h
FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
5 j e: s& H( L; u- X: O8 G1 GFX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離ffice:smarttags" />50m); - P2 x. g ]% \
或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m); " V" | y. L& g$ a6 b
FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內);
% M* ~% \# g/ L L; z帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數量不超過8臺;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同。); 6 b4 c( i( C& I
RJ45電纜(5芯帶屏蔽);
, w1 E/ @0 A9 y& u/ P9 J終端阻抗器(終端電阻)100Ω;
. {" p, Q( [7 E: O \選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺。
5 u. W; h& I+ k8 W$ Y5 J7 a1.2 硬件安裝方法
; q$ P1 h& Y: i2 Y# p(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2個P5S端頭不接。 $ E" Z! _, `4 C; j* g- t% A
(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。 * N- u* _9 l: F+ D t+ Q- i. [
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網絡末端變頻器的接受信號端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。 * Z; m4 y8 f" k. D5 B! R
1.3 變頻器通訊參數設置
4 E9 ^. M8 T T0 [7 g為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”、“通訊速率”、“停止位長/字長”、“奇偶校驗”等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行。 * j4 E; O7 T7 Z1 j. L) G% d
1.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例 0 @) V3 f- Y5 Q$ {/ N9 r" q
1.5 變頻器數據代碼表舉例 8 q) P1 o7 Y0 Q$ e4 p
1.6 PLC編程方法及示例
, h5 [0 P+ d9 J( c- U& u(1) 通訊方式
: ?' L4 @! m zPLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。
4 }' P/ K% Z$ U1 P. q/ g- t/ f(2) 變頻器控制的PLC指令規格
7 B% V$ a7 C1 F- L(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋
# l7 w* G9 X6 v( b0 X Z) XLD M8000 運行監視; : G/ v7 g8 ? @( [) h8 S' }/ G; Y, n
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0;H6F:頻率代碼(見表1); D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。
( _/ K) _. H2 T' U指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)。 0 J/ {: ~ X4 @ q% [8 K
(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋 ' G. P" K8 A' _ J" x- I
LD X0 運行指令由X0輸入; ) G. v, N2 Y: l! W Y7 f) z
SET M0 置位M0輔助繼電器; ]' R# w; A M9 |5 U
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0;HFA:運行指令 H02:正轉指令。
& ]6 v) H* Q7 E, d9 @AND M8029 指令執行結束; ' `8 D) c- O4 y$ v4 S
RST M0 復位M0輔助繼電器。 # B; u+ t4 g- A$ b- B8 N
指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。 / f! C$ z5 W. R% ?
(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋
' Z- D! Q+ J+ ~7 l* I" p4 NLD X3 參數讀取指令由X3輸入; i8 G) j9 u* d7 Z5 r6 C" A
SET M2 置位M2輔助繼電器;
4 A' J8 a- ^% b! F) T2 kLD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3;K2:參數2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數據寄存器)。
+ E( P; P% F; X, a6 A: r3 @' DOR RST M2 復位M2輔助繼電器。 ! {/ n3 q; F+ B( x+ y' O4 R, R0 S$ _
指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。 " {) X3 t' ]- I4 ?- z
(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋 - _' b. L% d7 x9 i2 p8 D5 I0 n
LD X1 參數變更指令由X3輸入; ( H# w0 T/ J3 E/ A9 l' _2 ~8 Z
SET M1 置位M1輔助繼電器;
8 g" _# S6 G" j9 H# _LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值。
0 `. G3 q* u9 |% R- y$ y5 ZEXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K8:參數8-減速時間; K10:寫入的數值。
! a. u3 E, S2 |: D) G/ ^; r9 HAND M8029 指令執行結束; 6 j* d# R% V+ `4 y$ p* f2 r9 o$ ]
RST M1 復位M1輔助繼電器。
( z# M6 K& n, R8 }指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10。 9 ~8 U, @* h; L, Y9 p8 i; t
2、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比
0 @- ^0 O0 q, F" @, [# |2.1 PLC的開關量信號控制變頻器 ; o- h8 s: r+ o/ E$ ~4 d3 D
PLC(MR型或MT型)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止、復位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行。但是,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。 ! q' Z) w9 H3 f/ z
2.2 PLC的模擬量信號控制變頻器
4 y( O/ h: z5 }硬件:FX1N型、FX2N型PLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。 * E. s! m0 _( `1 G
優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續、工作穩定。 ) V+ h2 r0 n0 a
缺點: 在大規模生產線中,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,需要2塊FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍。 K8 q7 v3 x/ c4 M6 d# q \. ^. V
2.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
& B; g$ f& S# Y這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
; `- d& u+ I S; F! ?: T+ z優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
. b2 e5 W; p# X* r缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。
; j3 Q, R! }! `' U/ l; P! |* U2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
. W9 Q# G4 [1 G+ |9 W" A3 w7 v+ J' }三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。 2 c7 F( {7 E0 j, T
優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
+ t- H8 c' \* c% w3 L' E9 I) w缺點: PLC編程工作量仍然較大。 ; `2 A' J+ \& y$ T! z- s
2.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器
5 _( d# P4 p* A, j q5 s m三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接。
9 {6 z- _0 a/ m, z0 o優點: 速度快、距離遠、效率高、工作穩定、編程簡單、可連接變頻器數量多。 & ?5 g" Y/ ^4 l' V7 \
缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。
" n D2 G& e, o0 J綜上所述,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。 % X* w/ k+ N7 {. g& I
1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數量也受到了限制。
; v5 |8 q( k. R+ `0 u: O, V6 c0 U |