有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-10-30 09:54:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請問一下,我們公司的真空浸漬罐現在打算用液位開關控制注油過程,可是新買的液位開關卻存在問題。我們用的是電容式雙點控制液位開關,之前我們安裝完在罐內設定后注油時當液位達到下限時就停止注油,后來與廠家聯系他們說可能是液位計沒有有效接地,我們就在把液位開關拿出罐外,加了接地線以后在水桶中設定上下限,控制的挺正常。本來罐內沒有油下限燈應該一直亮,可是與罐一連接,原本亮的下限燈滅了,上限燈反而亮了,這燈應該在油達到上限時才亮的,液位計拔出來燈又恢復正常,我們試驗好幾次感覺罐就象燈的開關一樣。之后我們又在罐中注油,上下限控制很不穩定,詢問廠家他們之前也沒有遇到過這種情況。現在看來應該不是液位開關本身的問題,連接方式是液位計通過螺紋固定在罐上的連通器內。請問專家這到底是怎么回事,電容液位開關受周圍環境的影響嗎?急求答案,感激不盡!!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-10-30 12:48:37 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

回復樓主:你能確定你上下限開關沒有接反嗎?另外你有沒有用屏蔽線連接,一般傳感器防止信號干擾,最好要用屏蔽線連接的!
3#
 樓主| 發表于 2006-10-30 13:51:38 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

謝謝樓上的回復!上下限開關沒有接反。您說的屏蔽線是接在哪的呢?不是液位計的接地線嗎?
4#
發表于 2006-10-30 18:17:24 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

實在不行就拿到廠家換一個新的吧?可能液位開關有問題吧!
5#
發表于 2006-10-30 20:17:54 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

電容式的傳感器對環境電磁干擾的要求較嚴,從樓主遇到情況來看,傳感器在罐外面工作用水桶試驗正常的,說明本身沒有問題.加到罐內就有問題,并且不穩定,可能是如下: 1.罐體本身沒有可靠接地。 2.周圍可能存在強的干擾源。(如變頻器、變壓器等) 3.接地方法不正確。正確的接法是:屏蔽線屏蔽層單端接地。簡單的可以理解為:接地但不形成回路,具體接法看實際情況。(可參看音響制作的對接地的要求) 4.不能將系統的負極當作地線,屏蔽層的接地必須是另外接(單端接地)。

- w$ `8 d+ Y3 f% {4 D' v

 (我做過用容柵尺的油位精確自動控制,類似數顯卡尺,柜子里有個變頻器,儀表廠家配套的線就有問題,用信號線屏蔽層做控制儀表的負。工作的很不穩定,一開變頻器就亂了,重新換了線,又經過上述方法后解決。)

6#
發表于 2006-10-31 12:28:48 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

贊成斷刀大俠的意見~~~
4 f5 \- Q0 i9 K/ y
7#
發表于 2006-10-31 15:20:07 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

樓主回個話,搞成了嗎?
8#
 樓主| 發表于 2006-10-31 15:58:25 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

謝謝斷刀大俠,剛剛看到帖子還沒有實施,因為我們罐是渦流加熱,本身有強磁場,可能是這個原因引起的不穩定,可是之前問廠家他們說磁場影響應該不是很大,真不知道他們到底懂不懂。再請教一下斷刀大俠,屏蔽線屏蔽層單端接地具體接法是什么樣的?因為我不知道到哪里找音響制作的對地接地,感謝大俠賜教!!!
9#
發表于 2006-10-31 18:51:04 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

可能根本就不能用,因為渦流加熱就是以強電磁波對金屬進行加熱,如電磁爐。各種傳感器到加熱部分里面可能都不正常 ,而且可能損壞。所以不能有任何導電的東西進入加熱的工作面里。
7 O5 W2 g5 b; [! t4 e% J
* w: e% k1 X3 g8 A& u如果有條件不如改用超聲波(或光電的)的液位傳感器在加熱部分的外面工作。(同時也要做好防護)% ?* z! w$ w# A* p8 \0 W
10#
發表于 2006-10-31 19:13:21 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

回復樓主,屏蔽線屏蔽層單端接地是指將屏蔽線的屏蔽層擰成一股,然后接到設備機殼或者單相220V的接地端!其作用就是將干擾信號屏蔽掉!