這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,說不上經驗,只是我個人的一點兒認識,再加上自己的理解。有不同的意見,各位社友可以發表一下看法,謝謝! ffice ffice" />6 ~' P' r1 V- R: [$ q
1、PLC通訊端口損壞一例
3 Z9 O. [. U7 O2 B# @; } 我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的。考慮到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M~10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。
! o9 r6 h6 Z. ~8 a# k8 \" y! h2、盡量避免多次調用同一子程序
. M) W3 k4 p9 _ 在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡13和14都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。
: ]. @; X: G. g7 g F' P# c, O & v2 @. y: Q2 w" h+ P
3、PLC輸入的線間電容引起的誤動作
; K0 U( ]$ k9 a" t4 f 電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為: 1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入; 2,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾; 最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。
* g6 P+ |( W0 k8 J0 G$ m4 s! T# \! A 消除線間電容影響的辦法: , @& K" z! H: S. I" v6 T
(1)使用電纜芯絞合在一起的電纜; 0 y5 K! u2 j) j" _
(2)盡量縮短使用電纜的長度;
e4 u; K) R4 w# [; {* Q @. u (3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;
^& Z& o# o9 L. z' L+ H (4)使用屏蔽電纜。 1 t8 J( J/ [2 q9 G) {3 V1 \: M
4、PLC合理編程消除誤操作 $ n$ j' q3 T) h1 N
(1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU(13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作; (2)無意識操作: ①優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(1秒1次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態 ②輸入信號聯鎖 5 F7 w7 ^, W+ W; A" b4 R: B
5、變頻器過電壓處理一例 0 V- t' c) H: E {
減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。 3 x) U0 ?9 {) h8 Y3 }
采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。 5 \2 c) ]4 }% K2 i2 s
6、變頻器過電流處理一例
& c. a C1 O2 K 我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。 3 u2 {; p2 d1 n$ C F+ P
處理方法:在變頻器輸出側加裝1:1的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。