一、進水參數6 n; u# f) f) k. G/ b }
源水:城市自來水、地下水(需要檢測水樣)、進水壓力>0.3MPa,進水電導率<800us/cm;進水電導率>800us/cm時,建議使用雙級反滲透。 0 @+ y5 ]+ L0 @. P
1、設計參數:100升/天到50噸每天/ ~& M1 [1 \! k! a! `
2、出水標準:國家一級或二級電子用超純水標準, `% h: u! r3 j5 i1 [# K1 g
二、工藝流程
. \$ F- s/ t1 g2 s采用反滲透加去離子方法:源水箱→源水增壓泵→多介質過濾器→活性碳過濾器→陽樹脂軟化器→精密過濾器→一級RO反滲透純水系統→中間水箱→增壓泵→一級混床→二級精混床→微濾器→用水點- T. A9 B/ S, t) k* o& G4 n" p
采用去離子方法:源水箱→源水增壓泵→多介質過濾器→活性碳過濾器→陽樹脂軟化器→精密過濾器→陽床→陰床→混床→用水點
( Q, [2 B7 H) \# x5 @采用反滲透加電去離子方法:源水箱→源水增壓泵→多介質過濾器→活性碳過濾器→陽樹脂軟化器→精密過濾器→一級RO反滲透純水系統→中間水箱→增壓泵→電去離子裝置(EDI)→微濾器→用水點) I( r& U8 }, l- B, j2 \
3 E* Y) p- s% _; X: P/ {' M三、設計方案
$ s0 H a5 h: ^; K+ q- q( S6 @ 1、第一級預處理系統:采用石英砂多介質過濾器,主要目的是去除源水中含有的泥沙、鐵銹、膠體物質、懸浮物等顆粒在20 m以上對人體有害的物質,系統可以自動(手動)進行反沖洗,正沖洗等一系列操作。, H9 P4 \: ~' v1 O
2、第二級預處理系統:采用果殼活性碳過濾器,目的是為了去除水中的色素、異味、生化有機物、降低水的余氯值及農藥污染和其他對人體有害的污染物。系統可以自動(手動)進行反沖洗,正沖洗等一系列操作。
+ Q3 g( t; _3 U) X$ T2 s 3、第三級預處理系統:采用陽樹脂對水進行軟化,主要是降低水的硬度,去除水中的鈣、鎂離子(形成水垢的主要成分),可有效延長反滲透膜的使用壽命,并可進行智能化樹脂再生。2 _0 [: z& t0 R. y, h
4、第四級預處理系統:采用5um孔徑精密過濾器,使水得到進一步的凈化,使水的濁度和色度達到優化。保證RO系統進水條件要求,保證設備的產水質量,延長設備的使用壽命。2 ]/ C& E/ H4 t4 @( @
5、反滲透設備主機:采用反滲透技術進行深度脫鹽處理(進口美國反滲透膜)去除鈣、鎂、鉛、汞等對人體有害的重金屬物質及其他雜質,降低水的硬度,脫鹽率達99%以上,生產出符合國家標準的純凈水。9 |& J* ]3 M+ I) w5 @3 \! U$ w; z
6、去離子主機:通過一級反滲透處理過的水,進入純水箱,通過純水泵,將純水泵入到下一級混床,經一級混床出來的水質大都可低于1us/cm,如果對水質有更高的要求,則可用二級精混床進行處理,經二級混床處理后的水質電導可低于0.1us/cm,甚至至更高。5 W1 K9 H2 n, g# @, `3 E' }
7、微過濾裝置:安裝該裝置主要是為防止微粒樹脂顆粒從布水中濾出,造成二次水質污染,這主要是運用在對水質特別高的場合。
6 Y# L0 h/ q+ j) ~ 8、殺菌系統:采用臭氧發生器(或紫外線殺菌器),減少細菌二次污染,滅菌率可達99%以上,同時臭氧溶于水形成富氧水,保證水的純鮮。采用水氣混合器使臭氧充分與水混合,達到最佳濃度比。3 G) d2 h) w# G: ?# j0 Z* Q6 b* l- O) d
5 B6 ~; L/ W6 G: d8 D6 j( F) d( K |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|