本帖最后由 yzkejin 于 2012-4-20 14:02 編輯 5 s+ |- }1 m& U" U8 u' ^3 Z
* P8 j5 z& A6 g; x$ k
公司新購一條機加工線,加工件進入機床后落放于定位銷及定位面上,通過氣檢來檢測加工件是否落放平整,制造商設計是壓緊工件后氣檢,用的是SMC的一套檢測裝置,根據我觀察其是在壓緊后接通氣體,5秒內壓力達到一定值判定機體落放正確,2 y+ B* g- ~1 Z6 F( q9 @
) i- z" }$ O# v7 I- D" W$ y
求助以下兩點:1 G9 Y U; r8 q3 [
( O P& v" V& b K3 B3 c5 Q
1、機體夾緊后經常檢測報警,我想如果通過氣體的泄漏量來判定,調整泄漏量總比這樣用壓力來量化好吧,是否可行,但有人講氣壓與漏氣量判定是一回事,不知道有沒有大俠設計過這樣的系統,求解惑!
8 n- S' Q2 u+ B2 B) [' I" I
, l1 Z1 h1 f, K \5 M* L# e1 k2、加工過程中出現工件未進入定位銷,然后壓緊裝置將定位銷孔壓崩掉,然后工件有壓住氣檢口,導致機床認為工件落放正確,開始加工,導致鉆頭將工件頂離加工位,我想是否可在未壓緊之前加道氣檢,設計時應該也這樣考慮吧!求解惑
" J5 _+ ^! l/ \4 l另想求一份氣檢原理方面的資料。
M) ]" \2 a1 s& V/ c5 d" h/ j |
|