修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)
$ e* T6 H- n4 }! h8 f- g ' M0 ~5 _: h/ s
PAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使用,即當作【】使用3 q3 b1 j* G7 O6 D# S' L( m/ m; n1 k! |' n" {2 M3 p/ d. w/ K
PAR 為1 時面板上的【】鍵當作()使用5 i. B. ~! v4 z7 x8 K
* e8 D, |0 C8 p $ V9 n: ^* X$ o' ^3 P& b7 f7 d& `
一、先將PARAMETER WRITE設置為允許
: c8 _: y9 E( G 1、MDI方式' T% g5 f6 N6 d" Y4 N5 J' n
2、按下功能鍵OFFSET SETTING
8 r2 k" H1 A" c% U1 G+ v 3、按下章節選擇軟鍵〔SETING〕(設定),顯示出設定數據屏幕。
9 |0 k: j% f) u) S/ ? 4、設置第一個參數為1' [; p& k. @: k- X( [( t9 f9 T8 M6 j/ I$ E/ H& ~
PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)/ P7 X' Z8 M# U) C; E2 V9 s- P9 S+ W( P5 D$ N8 L- d0 y
5、此時系統顯示報警- a4 J" ^% P2 t
" T0 w- U, C! P2 s# r, m4 J# o1 z
+ m) D& m! ~4 e7 m# J 二、設置參數No.3204' r; q+ t' K+ Q' p3 Y9 e6 N# P8 x7 l
1、MDI方式下按下功能鍵SYSTEM4 K$ I( C; l/ {+ g- P' @1 B9 A6 `
2、按下章節選擇軟鍵〔PARAM〕(參數),出現參數屏幕。! T7 i. s% _9 X2 i5 G
! D$ |' m% r( V3 i6 u 3、移動光標到將要設定或顯示的參數號的位置,方法有下列兩種。" H) ]& r1 t; l" `8 F7 l
1)輸入參數號,按下軟鍵〔NO.SRH〕(號碼搜索)。此處輸入3204,然后按〔NO.SRH〕' X5 b, S; B6 [4 T) r( X# [4 W) j8 f, g/ f' q6 J- v1 ]
2)按上下翻頁鍵及光標移動鍵,移動光標到將0 Z6 |9 d, H/ M6 T" V* q& R
) M: H2 I! j$ u& D7 p$ k5 z( b 要設定或顯示的參數號的位置。
5 l$ W7 m A. F* G0 Q8 d& x 4、找到3204參數后,找到PAR位,即從右往左第一位,修改為1后,面板上的【】即可當作()使用
$ z, E( a" L1 W/ Y, O9 i 5、改回PARAMETER WRITE為0,按復位取消報警 |
評分
-