修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)
) U6 f% Z& {7 h* n. k+ D9 Z5 c+ @4 X; h& t
PAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使用,即當作【】使用
: Y! M* \$ C# @; J5 IPAR 為1 時面板上的【】鍵當作()使用
8 d& M6 e2 X! v5 F2 u
* I0 E) H9 ]9 k9 S- j3 S \5 L一、先將PARAMETER WRITE設置為允許1 G ?$ O3 u5 w, A5 \0 d; Q6 A
1、MDI方式
& X+ F( x* K8 b2 F) S+ @2 o2、按下功能鍵OFFSET SETTING2 A/ s0 S" y. P( T! s
3、按下章節選擇軟鍵〔SETING〕(設定),顯示出設定數據屏幕。
8 P' o- G5 x3 R4 y) f! \; M4、設置第一個參數為1
* b4 |, ~6 ^+ ]( J- fPARAMETER WRITE = 1 (0 ISABLE 1:ENABLE): x$ M$ G% E/ g; [' ^. L: j ~, j
5、此時系統顯示報警
4 o+ t# a; b- @* b6 S
$ w& k6 `6 ?" k二、設置參數No.3204( S. t. r6 l1 I/ \1 D
1、MDI方式下按下功能鍵SYSTEM& b8 y/ {9 d' A$ q- x! H% I
2、按下章節選擇軟鍵〔PARAM〕(參數),出現參數屏幕。
% s5 {1 x9 Y7 N, M! F& b3、移動光標到將要設定或顯示的參數號的位置,方法有下列兩種。' A/ O" k( E" M6 t9 C5 N {
1)輸入參數號,按下軟鍵〔NO.SRH〕(號碼搜索)。此處輸入3204,然后按〔NO.SRH〕
5 g: o" l. v- ~! {/ U- u1 G 2)按上下翻頁鍵及光標移動鍵,移動光標到將* H- |; F" w* b8 z" L0 B
要設定或顯示的參數號的位置。
4 E. `% Y; w! i3 |3 n4、找到3204參數后,找到PAR位,即從右往左第一位,修改為1后,面板上的【】即可當作()使用4 N, _3 B. Y% U+ D5 P
5、改回PARAMETER WRITE為0,按復位取消報警
% _- c8 [. z0 \; L: c1 Q; a( s |