小弟有一問題向各位前輩大俠求助:
% L/ z( ~ K0 Z; L5 S9 v$ o 現小弟用一個2線接近開關(感應距離70mm),串在一個DC24V的中間繼電器和時間繼電器中(兩個并聯),工作時電流實測為80ma。 # c) N3 ^8 c d# p6 o5 m
接線方式:電源正極 接近開關輸入 接近開關輸出 5408二極管 中間繼電器和時間繼電器的正極 繼電器負極直接接電 ) Z. H2 e) j5 @ w3 j
源負 電源是蓄電池! E6 T9 b4 O* K1 {* h& A
接近開關的輸出端接了一個5408二極管,接近開關輸出電流200ma(標簽上寫的)。/ u& p1 o1 E- Z* {4 I/ E: Y! ~) o1 j
* [* b% H, B+ O& R! N' A 出現的問題: 工作幾次之后繼電器就無法工作,用萬用表測量接近開關的輸出端顯示有24V電壓,但接通繼電器電路時電壓 1 ]2 U0 y, I, o' S
顯示0V。 設備上一共有4個接近開關,現剛開始測試已經有一個出現這個問題。8 \) {. K6 A& D8 V, O7 O& s- x, Q
8 w, C% R0 t9 A% b: Q6 T2 _4 Q
請問是接近開關的驅動電流太小了嗎? 還是電路有問題(繼電器沒有續流保護),或者是元器件本身的質量問題?: J1 r2 |' }+ c8 ?5 A+ u& I
謝謝!