小弟有一問題向各位前輩大俠求助: ; g' L3 d9 c8 r; ?" E2 O3 K$ b
現小弟用一個2線接近開關(感應距離70mm),串在一個DC24V的中間繼電器和時間繼電器中(兩個并聯),工作時電流實測為80ma。 0 q0 S) ]3 ?' s
接線方式:電源正極 接近開關輸入 接近開關輸出 5408二極管 中間繼電器和時間繼電器的正極 繼電器負極直接接電 8 ^" a( i ?/ [" H& I- N4 U1 a
源負 電源是蓄電池
/ N' x' q1 t! J9 d6 E( S3 P 接近開關的輸出端接了一個5408二極管,接近開關輸出電流200ma(標簽上寫的)。
( `* s" \ F& N: y: T
( G& C7 O: T7 z9 V- E" s& }" x
出現的問題: 工作幾次之后繼電器就無法工作,用萬用表測量接近開關的輸出端顯示有24V電壓,但接通繼電器電路時電壓
: t m6 G9 Z" ~5 x/ ?# ? 顯示0V。 設備上一共有4個接近開關,現剛開始測試已經有一個出現這個問題。2 Y/ _" n2 a) S& R# h6 y( }
' n l9 Q. Q1 g( Z/ a6 \ 請問是接近開關的驅動電流太小了嗎? 還是電路有問題(繼電器沒有續流保護),或者是元器件本身的質量問題?* ]. y' K. D5 H7 f5 v
謝謝!