一、 哪些電動機要設置過載保護? 答:(1)、運行中容易過載的和連續運行的電動機應裝設; (2)、啟動條件嚴酷而要求限制啟動時間的電動機應裝設; (3)額定功率大于3KW的連續運行電動機宜裝設。
8 h+ p9 |" }0 l二、 哪些電動機可以不裝設(或者不宜裝設)過載保護? 答:(1)、短時工作或斷續周期工作的電動機,若采用傳統雙金屬片時,整定較困難,故可以不裝設過載保護,典型的如多種電動閥(有的閥體內部自帶過載保護)。 (2)、額定功率不大于3KW的不容易過載的電動機可以不裝設。 (3)、突然斷電將導致比過載損失更大的電動機,不應裝設過載保護去動作于斷開主電源,典型的如消防水泵、消防風機。 ; O3 X! q4 N9 b" ?2 o" C
三、過載保護器件一般采用哪些? 答:(1)、熱繼電器或過載繼電器,優先采用電子式熱繼電器;(2)、對于較大容量的重要電動機,也可采用反時限的過電流繼電器;必要時,加溫度保護裝置。 8 e) d2 p$ O5 T
四、過載保護器件裝設部位有何規定? 答:過載保護器件宜靠近控制電器(控制電器,指啟動器、接觸器及其他開關電器等功能性開關電器)裝設,或者過載保護器件本身就是控制電器的一部分。 |