国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 11673|回復: 20

空調暖通問題求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-1 16:08:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑄造車間要求溫濕度要恒定,且范圍可控,所以對空調系統特別嚴格,溫度要求在±1度以內,但是相關設計院的設計人員說到空調上下送風,風的溫度要有個衰減的過程,在一定空間范圍內是不可控的,請各位大俠指教,有啥好方法是可以實現車間全部的空間溫度都能夠做到±1度!急急急急!!!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-1 16:15:18 | 只看該作者
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,
( D; H  C5 B& E* }- C/ I0 W. X6 d2 A% k4 F( @
首先,你組織氣流,可以是對角的,也可以是對角--中間的,即中間地板回風,局部氣流不到的情況,可以單獨做隔間,單獨處理這個區域就可以了,

點評

是總裝車間的氣流組織模擬。不是樓主的鑄造車間。我們剛剛做了一個發動機鑄造項目。沒有樓主這樣要求。  發表于 2013-11-1 18:43
阿呆,你說的銀子少了,你說的不對,那是隨便聊一天的價錢,氣流組織仿真,要玩好幾天呢,每天就得2萬塊,  發表于 2013-11-1 18:37
我們只有大項目才會設計CFD氣流組織仿真。費用在2萬人民幣左右。  發表于 2013-11-1 18:14
3#
發表于 2013-11-1 17:16:47 | 只看該作者
“車間全部的空間溫度都能夠做到±1度”,要求抬高了吧?

點評

這個是常規的數據,可以做到  發表于 2013-11-1 17:21
4#
發表于 2013-11-1 18:08:59 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

點評

只是我不懂。什么工藝有這種要求。他們也沒細說。我也沒問。  發表于 2013-11-1 18:52
8爺厲害。我是在賣化驗油設備時候。聽他們說的。0.1和0.5的差別不是5倍的難度了。如果有0.1的水平。項目批準。院士帽子絕對到手。跟數學有關的項目。貴。  發表于 2013-11-1 18:48
數學問題了,室溫精確控制,先計算本底‘熱場’,該熱屏蔽的給屏蔽掉,發熱的馬達可以用地下風道,本底處理好以后,計算風量就可以了,油到0.1度,高難度了,我現在玩100度溫差0.5度,國內就是‘絕活兒’了,  發表于 2013-11-1 18:35
5#
發表于 2013-11-1 18:09:36 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:09:38 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-1 18:08 8 q- M3 m; s3 k
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

& g! j( e& q. n+ i, s為什么我發言都是有不良內容無法發送啊, I4 T) }* l4 R, O4 u4 \  z
7#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:11:44 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15
8 V& ^: o! n% I+ b3 g設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,
0 z- z4 b; p* k. \' ^
' r; u& z8 R$ |; \首先,你組織氣流, ...

- m$ s: i& l+ k4 ]我們是精鑄制殼車間,溫度不合適會開裂。砂鑄我記得沒有這要求。* p. U3 D  Z% r# e/ u
8#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:12:35 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15
* v6 u% a" {: C. g4 |& l設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,0 d9 g* U8 g7 j& D6 T9 G0 k

  [5 H, {# N# w, y7 g首先,你組織氣流, ...
1 \! V# C! W6 @' V
制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒想到有什么辦法可以控制。請賜教!
9#
發表于 2013-11-2 12:34:45 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12
4 ?+ ?/ S& T1 J% a制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒 ...
' F* z9 {: ], u/ L6 w# V
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
# Z" T5 l7 m* W8 E9 P4 h
: E  s' D% _9 z8 Z, ]! _舉例說,一個房間,本底溫度是21度,隔熱做好以后,計算換熱,定期補充冷量,就可以控制精確均溫,這個沒有問題
10#
 樓主| 發表于 2013-11-2 15:12:56 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 12:34 ' o/ }0 W6 J0 a1 y- V( _1 r
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
1 E! @( A; b1 Q- _
% g( q, ~0 h$ G舉例說,一 ...
  c6 ~; W% o7 E
大俠你好:$ n7 I' h; N9 B" W+ |
    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之內的溫度均勻?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-4 05:22 , Processed in 0.073469 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表