一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 16:14 " V/ I* N O/ j" d: r5 _# V* u
大俠:
9 l+ Z( _% Q) @$ K$ B$ e 我們玩鑄造的,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,而對于我們的目標是使模殼干燥,所以一 ... ) F1 N/ ?: q( X) \
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
" b* T4 u$ p# l
, ?' j: [ P [1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外的熱交換,通風過程的熱交換,3 n2 x; x$ o- y5 W
$ V& {. R& a+ D
2,假如你知道這些數據了,熱擴散是一個定值,就可以很簡單地描述,7 B- i$ H& w* g4 G4 b4 P" W1 C
6 p( B* v0 w- Y! x3,比如你要求室內是25度,濕度是65%,這就是目標,
- m. c% C" E7 k% m4 t J
6 ~# h: j/ N, P! B+ T# l: E4,原始情況可能是30度,濕度35%,先把系統循環開到最大,調溫,調濕,就創造出了‘人工本底’,- x2 T. `! f/ K
5 J d- b" V8 ^1 ?5,再就是熱交換了,一定形式的風口,有固定的‘射流角度’,這個你可以查,包括一定速度情況下的混風特性,都可以查到,這樣就可以計算熱交換了,結果就知道了,
8 N [* C J8 l/ b; W9 j
! Z/ h$ S2 {! \$ h H5 m3 J& |5 u; a6,合理控制風口溫度,濕度,對特殊區域補風,就建立一個新的穩定‘溫度場’,維持這個,就可以了,
0 O, s! I0 ?( O, g8 G9 f! K; ~( v, V+ B. D4 ]
7,再找設計院,把銀子給它,要他計算你那個廠子的‘模擬溫度場’,進行風口配置,回風走向,濕度處理系統,就都解決了, |
|