3#
發表于 2013-11-11 11:38:09
|
只看該作者
樓上說得很不錯。% I$ D) Y) u K) s
3 \: @0 h; D, {4 D3 m% M ^電氣方便的報警很可能是由機械的原因引起的,所以要先確定機械方面的問題。
# K+ i* ~* ]& P* [$ S/ E. L! [7 o( G& N* d$ G1 p' M
2.主軸異響,很明顯是部件接觸有問題,軸承裝配間隙過大?損壞?異物進入等?3 P7 H" z! J1 j+ r- E. J
. W; U' T7 p, v7 F
3.漏油,這個比較直觀了,要么密封壞了,要么某處損壞、開裂,某些部件沒擰緊。
4 ~; K& e4 l1 q; p1 _, o8 J8 t1 v0 F& O
4.溫升不正常,也是主軸接觸不良的一個體現。
. Y' l9 E$ T" j( ^1 X0 T& q! \$ e2 z! n3 o
關于西門子的報警,手冊里都有,可以看一下,便于分析問題的方向。比如27024這個報警:
- O# t8 t2 u0 z. J4 }2 c8 h. \ T& Y0 n
說明:
: Z# Q% t8 `0 p) S- s: L該報警可能由以下原因引起:6 U7 t; M! M+ J, q
- 報警27011“ 超過安全速度”( 在$MA_SAFE_VELO_STOP_MODE,$MA_SAFE_VELO_STOP_REACTION 中進行相應的配置時)+ O7 C9 u. K9 D8 w' ~5 @' O
- 報警27013“ 超出加速安全監控”
* D2 t- r5 D, I4 k- 報警27023“ 停止B 被觸發”
7 L) n+ U3 H$ y4 n2 ^. l4 }; g! C G- 測試停止失敗! ?# o7 Z) D/ G1 ^- P
可以通過機床數據MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定義該報警( 通道未準備就緒)。0 Z* J% W) C# m5 [( [( ~1 k2 i5 t
反應:
: ?$ y5 x9 g( U$ s: \BAG 沒有準備就緒。
5 H x/ Q' r. a! D; ^通道沒有準備就緒。
9 Z1 P+ s! w1 R$ Q9 S本通道NC 啟動禁止。: n' A8 W# _ Y. W/ G! y
已設置接口信號。1 t F& q8 C) M9 {- \
報警顯示。
. v" u) K4 i8 H V1 m報警時NC 停止。
. y/ @4 w/ V! S. w, V' {+ l, d通道沒有準備就緒。! l- c; d5 ?9 X* [3 K
觸發“ 脈沖刪除”。
: P* G6 y; J: y" Y0 D, d處理:0 ~2 x/ K* [5 M. a. N
消除引起以下報警/ 錯誤的原因:" X; x O' R! G- n" _" M- X
- 報警“ 超出安全速度”
9 T8 S: a& l. p/ b0 {5 z- 報警“ 加速安全監控”- T' \4 N, q8 i# g; l& \# Y1 V
- 報警“ 停止B 被觸發”' K; `1 Y2 @! q2 Z
- 測試停止失敗
/ W+ F2 H$ n" f5 |' }(參見報警說明)。# P$ {! v T: g! X% a: e+ k
程序繼續:
/ ^* x. W1 i% ]. u, M關閉/ 打開系統。
: J# m9 ~# Y4 \# {9 s7 D
: _% ]8 W& `1 b |
評分
-