樓上說得很不錯。
* B4 \7 S: p0 |( f9 {, T2 d, S" i {, L6 V1 K' K' I; Y/ [
電氣方便的報警很可能是由機械的原因引起的,所以要先確定機械方面的問題。
3 C5 A5 q3 \" Y$ P o" n0 C$ \# t4 }9 C
2.主軸異響,很明顯是部件接觸有問題,軸承裝配間隙過大?損壞?異物進入等?! c3 n$ W- B$ d7 J5 W* z6 @# N
- S( J" i$ P3 ?' J
3.漏油,這個比較直觀了,要么密封壞了,要么某處損壞、開裂,某些部件沒擰緊。
5 O) z8 l3 P! d2 [0 k% f {) X) S- h9 `5 D" G) r
4.溫升不正常,也是主軸接觸不良的一個體現。 b' R/ ]/ a& i9 h- U
7 e4 {' x% P" B$ ^) e關于西門子的報警,手冊里都有,可以看一下,便于分析問題的方向。比如27024這個報警:, P Y1 I% {/ v6 B8 {
/ k( q( E2 v) K( \
說明:9 l. Q y4 t, F: g0 h' u- D
該報警可能由以下原因引起:
" q9 f9 P% Y6 Q$ q- 報警27011“ 超過安全速度”( 在$MA_SAFE_VELO_STOP_MODE,$MA_SAFE_VELO_STOP_REACTION 中進行相應的配置時)
) Z% H! u9 g6 O! [! ^( h- 報警27013“ 超出加速安全監控”8 ?: l' ^ P) u1 N& y& H7 _9 W: }
- 報警27023“ 停止B 被觸發”) P3 W% w3 k( Q
- 測試停止失敗+ Z4 g/ Z8 v) h# ]
可以通過機床數據MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定義該報警( 通道未準備就緒)。
5 z/ O& W: A$ j4 t0 [反應:
3 J8 o& h9 z2 q: w. i/ `BAG 沒有準備就緒。
6 G7 L- J# `# T/ O通道沒有準備就緒。7 J7 n | D" z2 h
本通道NC 啟動禁止。
: F/ f8 t4 G' m1 a- V$ P) ?& k0 m已設置接口信號。
) C/ k6 s0 x& E2 q4 ~報警顯示。
: C$ e1 X" Y: |報警時NC 停止。
% k7 w% l, V* M+ |- V; Q通道沒有準備就緒。
/ R1 G+ w+ I8 {9 J( a. `* w0 i: w觸發“ 脈沖刪除”。# [! r3 f+ q3 i: }
處理:
) K4 N; V# W- W q1 X+ @# j消除引起以下報警/ 錯誤的原因:, N! u w2 ]) e* a- ?3 H2 x- e% n; H" y7 e
- 報警“ 超出安全速度”* I0 R, [& W' K9 W) T
- 報警“ 加速安全監控”, A1 a" g, C6 G, ]1 D
- 報警“ 停止B 被觸發”
2 Q0 e' \* M8 g) {& \1 i$ }1 ~- 測試停止失敗
, V" v$ r3 \: G2 `5 L8 {. }, H(參見報警說明)。, L- _5 C* S; V- ~- g% Y* l. A
程序繼續:
3 x! F0 F: |0 G! W: B$ A- b7 X' V關閉/ 打開系統。
! e q6 X9 y4 d
% i5 v4 G# V- p0 ~ s |
評分
-