起個名很難啊 發表于 2015-5-18 11:30 ![]()
& U" B/ H1 v/ l: Y k" A我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題
+ a" R/ d2 s, b; Z2 H- A- |沒收到回復提醒,不好意思,4 Z9 j2 `+ s' b% y, h% E+ E
又從頭看了一遍,樓主的意思是,進風口全部打開流量很小。所以關小進風口,用釋壓閥。, G; _2 b6 [" h
釋壓閥我不太明白,大概是安全閥?
4 {) g% P/ d4 e9 ~$ C
+ C9 ~' a7 i( Q4 @根據樓主的風機銘牌,推測如下:$ ~! q7 M& {0 K1 o, B$ Y- v" L$ W
1。應該是燃燒系統用的鼓風機,或者其他系統,配風之類。
% N, o# J, ~8 C& h) f, ? k2. 照理說進風口全部打開,流量應該不小的。可以檢測一下,是不是選的風機流量小了?風機只能達到2.4立方米每分。這個流量并不大,跟吹頭發的差不多。測量方法用流量計,或者測出口風速,或者在進風口感受下吸力,跟吹頭發的差不多,呵呵。; X. J3 f6 P/ t" C8 s% ^
3.如果按風機銘牌確實能滿足系統需要的風量,那就是系統阻力太大,遠遠超過了風機的全壓14KPa,這樣風機為了與系統阻力平衡,就需要先升高壓力,但是電機的輸入功率一定的,如果沒有更多的輸入功率補充進來,那么流量就會減小,功率等于流量乘以全壓。或者,更確切的說,根據風機的特性曲線,風機的工作點偏移。, p7 T7 K4 i" V _, F, S
關于第3點,我找了本風機樣本,拍了個圖片,見下樓。+ q# e0 a# Q: U6 F. n$ F" M/ [ p
|