關于大鈑金上大孔距公差的標注問題,我一直不放心,如圖1所示,如果兩個3mm板用4個M6(在一直線上)螺釘聯接,下板是M6螺紋孔(可用壓鉚螺母),上板是∮7的通孔,孔距600mm,如何標注孔距公差呢?
1.標注方法有兩種,一是鏈式標注(大于三個孔這種方法累計誤差大,不可取),即3個600mm;二是按階梯標注,即600,1200,1800;公差按圖2的GB1804來取的話,感覺 F,M級在測量上存在一定的問題(如果1800的話,想精確到0.3難度很大),而孔的加孔也不是一次沖壓完成,所以這個方法不好使;而C,V級公差值又太大,通孔要做到9以上,這也不行,將業裝配有可能上板會來回竄動,同時要用很大的墊片,這樣聯接強度也不行。
2.按機械手冊上推薦 的計算孔距公差的方法是±(7-6)/2,即0.5,但這在600,1200,1800的間距上,測量也是個問題,既然設計的公差沒法測量或測量難度極高,這種方法對于這樣的大尺寸好像也意義不大。
所以這種鈑金上小螺孔大間距的公差標注我一直沒找到可靠的依據或方法!!
各位走過路過的大俠們,師傅們,如果你有什么好的方法可以推薦一下,或者大家一起討論一下,該如何解決這種問題,人多力量大,相信能找到解決的辦法。
|
|