Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!\
3 F2 ` ]* S0 {7 T" g. W' V& v6 v下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.! I2 b( u. P/ t3 \" R% Q
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,' d6 W* g+ o4 `' d
( o y: i8 M4 G& T G' p L- t
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.
" z) E3 A( `$ x# ~- F( j, ?6 m處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.* V( w' P, l+ [" Z- s0 S
" H- c, H9 t2 V/ ~
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功., \/ B; o. [% R( I( F a" a0 m
* o U- B! t) \$ P) @' \小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源. |
|