Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
, [5 ]) _ ~. I" X( D/ D$ h下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少., X8 w! ^+ r Z1 w: w9 N
9 y; }) f4 G/ {: l |! {# y系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,, P$ I- x& [2 ^& l8 ]3 i/ u& A
$ s! \( k: `0 e; r" x; x2 I- K
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作., M. `( i/ l+ F$ \, S, `
3 m; {8 b, M& x( G9 |. L) {9 F處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
/ n C! {/ g6 d* v7 N+ H
5 X; g+ N/ N" P) W* j* O解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.( Z L7 M3 H4 ]' k7 e8 j0 w% L
+ Y0 F/ G4 |! e; j3 [" } }7 }小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源. |
|