原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:- [ d/ m5 ~ R, R
7 c7 F9 a/ T: B: r* T* Q7 G
2 D% k4 s# G4 d在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:3 ?, G, K& [) `& a
: h9 K7 w( [6 H2 X
8 S" |6 ~3 U0 S j
0 K: y0 K* L" L3 \+ d% c
; s) r0 ^ a9 [/ T7 n按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:% d7 u, M* h5 J+ q
+ d! a0 M. K$ Q0 I- b+ M I2 p8 V$ ?1 g* S' _
這是網上下載的說明書一部分,
# s7 ~6 B- ~. i# E- i# O7 l" z, a& L* Y8 t e
& O# N a% q9 c/ q' X) l2 ?
$ \ J' ]9 s3 ^, q模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F01.00設置為AI1(模擬設定),F01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?
( k! T; |6 e5 z+ v8 ~7 U A6 n 最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。
. |) m' I0 V/ A$ B& ~- @2 O 然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
. ~' h% v. {2 a+ f6 B) B0 c" M9 C, G
& l* e4 W" q: I
/ J$ l& h4 a/ R# v7 P1 X" P- l. U
7 ~" p; r" C/ j- Q+ @' u* d8 Y+ q% G8 b9 w w
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|