原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:
4 C( T8 v& g, |% t) y" ?7 T4 a# o2 `- ` t- M, ~1 a. `7 C
, I$ m" \# n* C |
在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
" b, @, W6 U- j- U6 l- d5 ?/ o$ i ?8 C" z/ _
3 V. _* @# e0 z1 o+ ]2 P
7 l) R; e" B f! U
5 m8 \+ @- |: ?; l" n
按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:
5 h& X* I! |/ G4 M: G' t+ Q$ D/ M2 M) F! m- z y. g9 B' }
( V+ B) c {7 K9 @* {' R& e1 d
這是網上下載的說明書一部分,
' @0 `6 j* q4 A# S2 J: T! N4 S C# ^' d
' }0 Z! |% s) `; G/ `' H$ U+ _ r, X9 u. H
模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?0 L, U8 K) ?0 H! s
最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。9 b l; Z/ F3 d' V6 U
然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
# e! G7 y5 q) `/ C: o* {1 ^" [
' S7 I! v8 W* u4 y& R! C" @3 d1 c7 K9 |( e
! v7 o O; O# M1 S% \% A y9 P
3 S& Q+ _8 S: _ }
0 R' ^" O( n: \ |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|