1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。
$ q3 e3 I0 S& B* _1 l" O1 \2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
2 a% e; v. H0 h0 Y3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。 ! a; U2 c% Q p' U( p- F* H1 L
7 R3 j" y6 Z, A
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。 9 x0 p: a9 ^ n; T `
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。 $ n4 b9 N7 R! ~9 u6 G4 d$ b
6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。 , G3 c( A5 n$ [3 f
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。 ; C @2 M+ I7 R* r
8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。 J+ z) J% z2 O" q) g6 ~
9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。 6 b! C6 l$ p9 Y2 K, G
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。
/ G: g" R. B, P, O3 z1 O11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。 7 N5 \ w% n V% b. W' Z
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。
0 E3 n4 ]' P/ [9 ] k- `: M% p- n13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。
( ^, ]% W# q( l3 c: H% l14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。 6 m- i# i, D4 ~% e
15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。
* A6 T' h! l2 c6 d6 r3 Y4 h16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。
" p3 @- Z- J# Y1 {% |$ K) f17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。
9 U0 ^' d" m0 Z; B4 |# j8 D18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。
. f5 h* O* f1 \( F! C* r# h19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。 " Q& ~- N4 n* q9 l1 k
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。 " l" ^ c. j6 a$ W3 O6 t
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。
& t4 ?2 C) f4 p6 @22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。
$ F0 Y% t0 @: z4 j8 k23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。
, b- x7 J8 T4 r- r6 G24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。 25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。 " a/ u& q+ Q# N2 R
26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。 & m$ R0 P: z2 y1 a
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。 ' U O& T( P1 v: g, X
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
9 i' @1 U5 L$ m' C$ i% `1 ^29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。 6 n+ u8 N1 j1 P2 h4 k
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。 3 A" L$ N( h6 w
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。
8 J' h5 V4 x6 Y6 i8 G32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。 5 y9 v$ ^+ @7 g0 \& Q3 T& m4 F# N
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。
6 m0 w8 k$ [0 Z4 q/ Y6 i% V( n34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
9 |8 a. x, _' h; C& U3 H# o35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。 4 z3 h+ P8 x# p( A
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。
2 {3 ~( g& Q8 d4 u8 P% [2 J# A37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。 # S% M9 l4 @8 U! G" t+ @
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。 2 C% x" {+ b' @& m
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。 % O- ]2 A) \. \
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。
+ |! S- F, @7 D) ]41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。 ' P0 r- v" q! z
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。
3 M D$ V* q7 j$ a) |43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。 / t5 {$ X" ]3 e {6 B
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。 ; U3 \. ?7 j; g/ i/ B4 f
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。
7 V6 J+ p K, h) g2 B P46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。 : V# N! `0 M4 R! |, x
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。
1 M6 W# g* K: q0 k3 d5 V; ~8 V5 {48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。 ' H1 q# W. b. [/ }' S7 j/ m
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。
3 c4 S; x0 C, h9 l+ a50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。
2 ]5 b7 G5 B6 E8 `0 f51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
9 F3 ]8 k4 `4 ]# T: K+ N52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。 ; b' T1 G1 A! O1 z3 ~# x
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
* Z% Z1 H2 ?3 M. z9 S, r54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。 : l3 [+ l; b$ L, _" b
55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為(化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變為(電能),通過外電路釋放出來。 / u& [1 W) E/ N7 p4 P
56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
5 A$ S) Q n' P2 V$ `' x0 Q57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。 , t4 P& z* W9 ^, P# e3 f
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。 4 s8 h5 I2 B% a0 m+ p
59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。
# ]4 {! I- L# t( K0 h60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
% W" f& _" C' r4 R* r U61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。
- t5 }* p: {$ ~; G4 G62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。 6 r9 r8 h- |5 f. n
63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。 ! D* O! ?* n9 D2 Q/ r
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。
5 \* G; j5 ^0 z% Z1 ? e* ^65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。
; b9 ~8 n) G: k l( f66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。 : ^% T8 [- u" k: G
67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
; b5 Q3 ] {8 z# e" `68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。 _; |7 R5 g4 N2 b4 `& s( k
69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。
* p8 w: f1 L8 a' S& ?70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。 ' c3 R) d5 N1 Y6 u- f
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。
/ b. t: ^. X# A; m: Q1 b72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變為(頻率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。 5 S- j& p7 L3 v" I5 E
73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。 5 Y/ O! _6 E1 R( S5 x& e) q
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
0 b; Y. |& _0 j" C, M ~ I75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。
3 u0 e! ]* |( T; B q1 ^% J& S76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。 2 ~! n% r( R3 h9 U o
77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。 1 z& J2 j! V+ t- |2 W4 d8 |1 @8 k
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。 8 n8 S; {( y9 b
79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。 # ~9 U& A# E- C& |' n
80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。 / q' V( }- d' F9 g" e
81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。 & v1 h _8 e+ @
82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。
8 R: {2 V7 c, W8 V: v4 ?' Z83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是 (線路)、E(接地)、G(屏蔽)。 * Z9 |6 g& t& j/ ^& Y% }. `
84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。
& g+ u( K) r( k2 n85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。 ' C5 D0 o# O: M+ W# t+ T# e2 X) M& M
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。 * j$ ~( Z. v! |6 u' {
87、斷路器內油的作用是(滅弧)、(絕緣)。 ( ]& M2 x/ I7 ]! } d" y
88、高壓隔離開關的作用是 1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
- W& w$ U+ L' W7 P& K a89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。 90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。 2 r4 E; A! u$ I' i& k0 A/ M7 T
91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。
+ w; ~& k2 P3 m0 z- M92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。 , D+ ~* }6 i9 l, L# V1 t
93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
2 [$ a# Y0 K9 K g. f* Y& S94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。 + o9 B! n* F, _$ Z/ |6 G6 {7 p
95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
! }9 Q @+ N) m. }" ^$ Q* S( H/ a1 I96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。 8 D7 N: @+ B, y" e
97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。 : V! N% z6 X2 O' q' S! T1 o+ x. I
98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。
: d. X* O& ?/ P99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(小),流過兩邊母線的電流(大)。
- }3 J" T; K/ J' f% j* H4 ~6 W$ J100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。
4 u: n* O+ y& X1 M% s) G% u |