本帖最后由 albert.tang 于 2016-12-27 19:42 編輯
, h( N h' H; H. D/ o+ G9 l& v8 a. d3 H7 A6 ^; r
前幾天發過一個貼介紹了公司新購買了兩臺SBW-30自動穩壓器。今天完成了設備的安裝,并對急停開關進行了改進,更換成了繼電器控制。詳細如下:9 N r+ O7 l7 ? I( {
1、原廠家設計如下,前門上安裝有1個急停開關,遇特殊狀況需要斷開電源時直接按下急停開關即可,但是重新上電需要先打開前門,將內部開關扳到ON。
- p9 K0 B; J* e' h) N8 {/ u4 _, c, M; w! A2 }% d% G8 s
" f; T5 B/ w7 w3 J) a R+ c1 {- P) `2、為了操作方便和安全,將面板急停和內部開關做了改進,更換成了繼電器控制。這樣緊急斷電后無需打開前門可以直接上電。因為打開前門,里面的高壓部件直接裸露,風險很大。 f. {4 w2 j9 _, y9 p
b( i( q: V2 O' `3 |+ o& G& A8 w; Q& o3 B2 b v3 Y( Z$ v
3、通電試驗,輸入電壓在403V,輸出電壓在380V,完美,完全符合要求。
9 e) @& n8 f. j( |( H# y2 w: K( Q* i/ r9 y' E
9 Y6 E' z Y2 ~( ~; L
9 ]. J; H+ A$ Z. b) d" S7 T! ?4 S- a8 @2 R9 Q" L9 P, h% b7 t+ G
8 T9 i e9 j' N2 z. [
* M5 X4 ~ r& A, w" l/ K$ K |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
評分
-
查看全部評分
|