設計水泵底座

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-4-10 13:49:40 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
知道了水泵的重量是530Kg,泵底面的寬度是300mm*300mm。想要使用Q235設計一個水泵底座,水泵底座的設計高度是235mm。
請問應該怎么設計,并且告知板的厚度,以及計算過程。

目前我計劃是如圖所示的。但是不知道是否能夠承受住530Kg。希望吧友們提過多種設計方案。


泵底座.png (2.52 KB, 下載次數: 144)

泵底座.png
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2017-4-10 13:57:37 | 只看該作者
水泵底部螺栓的安裝位置暫時不要考慮。現在主要考慮中間支撐板的承受能力。
目前我使用的是8mm的鋼板,但是擔心會被壓的變形。
現在迷茫了,不知道該怎么設計。

泵底座2.png (2.23 KB, 下載次數: 126)

泵底座2.png

點評

8mm太薄,至少15-20,用方管+筋而不是薄板做支撐  發表于 2017-4-10 14:34
3#
發表于 2017-4-10 14:08:17 來自手機 | 只看該作者
是不是可以適當的加點筋,
4#
發表于 2017-4-10 14:24:54 | 只看該作者
不管怎么做,都要有加強筋
5#
發表于 2017-4-10 14:32:48 | 只看該作者
四根100*100*10的方管加筋,上下板20-30厚,載重一噸沒問題
6#
發表于 2017-4-10 14:39:59 | 只看該作者
沒有管道嗎
7#
 樓主| 發表于 2017-4-10 15:01:15 | 只看該作者
zlwjazz 發表于 2017-4-10 14:32
四根100*100*10的方管加筋,上下板20-30厚,載重一噸沒問題

板有點厚了吧?有點浪費材料把?

點評

做機械設計,浪費材料是小事,超載失穩是大事.再說你半噸多的東西,這板厚一點不過分.  發表于 2017-4-10 15:05
8#
 樓主| 發表于 2017-4-10 15:02:43 | 只看該作者

水泵的出水和進水都有管道,管道在這里暫時不考慮。因為有獨立的角鋼來支撐管道。
9#
 樓主| 發表于 2017-4-10 15:06:01 | 只看該作者
13342009181 發表于 2017-4-10 14:24
不管怎么做,都要有加強筋

增加加強筋應該是沒有問題的。但是我不知道承受530Kg的臨界板厚是多少,是不是8mm的厚度已經足夠了。
10#
 樓主| 發表于 2017-4-10 15:09:34 | 只看該作者
大部分的設計者都是直接使用以前的案例,或者直接調用公司的圖庫,經過拼接設計出水泵底座。而沒有自己根據屈服強度和鋼材的截面積計算抗壓能力,沒有真正掌握設計的要領。這一次想要深入的了解一下,所以想要請教吧友給出詳細的計算過程。