1,電梯持續異響,很大的嗡嗡聲,像是風機之類,還有咔咔聲,猜測配合不好 5 h+ q* i3 Y% ~5 \( B
2,停在某一層,連續開門關門,不上不下。
" g7 X0 P+ X; }+ k4 e4 ^' S3,停在某一層,不開門,持續上一點墜回該層嘗試開門,失敗,繼續上一點墜回該層。
! J. Q: w0 x7 d! X) P4 ^4,電梯掉層。) }( Y! }# H1 ]
5,顯示層數與停落層數不一致
, l9 W- V3 S0 r7 X2 m6,所有層數亮燈不滅。5 D8 ?" `( D5 S* `% Z# d! ]) H
第一個問題,如果是在頂層才感覺到嗡嗡聲,可能是主機有問題,噪聲大。要是純粹轎廂內部的聲音,可能是風機問題。關于咔咔聲,如果是走一段,從井道里面傳來一次,可能是導軌之間的連接精度不夠,不平整,走一段響一下,也可能是導靴問題。或者轎廂跟井道里面的東西(導軌支架,補償鏈之類)干涉引起的。# F6 v. c0 u1 w, p6 ^# R W5 e5 c
第二個問題,門機有問題,或者門導靴中間有異物干擾,閉合不嚴電梯是不會運行的。+ H1 Y4 l6 v6 K, J9 U5 {
第三個問題沒看明白
, u: V9 d3 O! V: V, _2 ^第四個問題,平衡重設計不合理,電梯鋼絲繩/鋼帶 打滑, J( E1 i4 G4 h9 J5 u2 M
第五個問題,平層傳感器有問題
* ~" a) l6 V$ }1 u% B6 @2 l+ ~第六個問題,還是有可能平層傳感器問題,或者整個變頻器問題。
0 l* j0 g. E: g1 R6 X5 @. F0 o7 y總而言之,你這臺電梯問題很嚴重,要及時報修,修好之前最好選擇走樓梯。否則很容易發生困人,墩底,沖頂等危險情況發生。 |