& D7 L) z: z6 z6 {接觸器的選擇
& _2 k: ^* A, w2 Z, @; `2 P2 d1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,通常用的電壓等級為
# \0 ~- S& h' }! M直流接觸器:220V,440V,660V1 X1 }& d, D: i$ w! h& S
交流接觸器:220V,380V,500V2 V/ ~1 u" G C
如某負載是380V的三相感應電動機,則應選用380V的交流接觸器。
/ w8 J) r* z4 g8 }2 x; D2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流。通常用的電流等級為:
; A7 w# ~2 Y; f d8 t; D5 s# K 直流接觸器:25,40,60,100,150,250,400,600A
& _* }4 u* N7 S0 C j$ E5 C 交流接觸器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A
, d: [. P; a: r9 H3 E* z上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,觸點工作不超過額定溫升,負載為間斷—長期工作制時的電流值。若超過8小時,必須空載開閉三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述條件改變,就要做相應修正起電流值,具體如下:5 n' t3 I. g$ ?/ K: W8 u
當接觸器安裝在箱柜內,由于冷卻條件差,電流要降低10~20%使用+ n6 ]5 Y0 D% G+ M1 I
當接觸器工作于長期工作制,而且通電持續率不超過40%;敞開安裝,電流允許提高10~25%;箱柜安裝,允許提高5~10%
1 J- z/ y4 h' ]2 P3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為
: [/ f/ N# R) s9 p直流線圈:24,48,220,440V
+ C" Y, g; {. K6 H5 \交流線圈:36,127,220,380V4 m6 P" H; n8 ^) V: {- J) @: w: x
(選擇時一般交流對交流,直流對直流,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,電壓太低,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠)1 o( {$ N. { Y
4.操作頻率:指每小時接通的次數,交流接觸器最高為600次/h,直流接觸器可達1200次/h。- c* R! T* o# J1 @# q3 x9 I4 K
5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,它有兩個電流參數,一是約定發熱電流,一是工作電流。工作電流有多種,而約定發熱電源只有一個。. t" Y3 x' y! t: f1 G+ z8 H6 j
約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,開關電器在8h工作制下,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流。”
" \- h( E. @7 R工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定。
' s' S4 d1 p) `7 \5 C. {輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,AC-15類別中,輔助觸頭的Ith=2.5A時,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA;Ith=5A,控制功率為360VA,Ith=10A,控制功率為720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率為28W,Ith=2.5A,控制功率為69W,Ith=5A,控制功率為138W,Ith=10A,控制功率為275W。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,就可算出它的工作電流,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,為AC-15時,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie;再如DC-13(控制直流電磁鐵),Ith=2.5A,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,非正常接通與分斷能力實驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求。
+ [6 e5 d1 r+ |1 I9 z, ]" A0 M* B6 V[幾點補充經驗與參考:
" F+ `8 [# Y2 k$ a2 t+ O(1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.: }7 P9 |8 z: `0 `+ \
(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.
; m; Z. ]: N. {: [8 ?(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.
: \8 j* H! V4 t, @8 f; J還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.6 w3 B, c: ]1 f! ?2 ^
這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.7 d5 G' Q8 E: W
(4)電器的四種工作制:6 y# a5 F0 r3 G& q& [, R, `' e7 R
a.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間足以達到熱平衡,但超過8小時必須斷開電路。" D! m4 D" M0 c" c1 s
b。長期工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間超過8小時也不斷開電路。長期工作制又叫不間斷工作制。0 n8 G* {4 R3 z( Q7 Z
c。短期工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間互相交替,通電的時間比斷開的時間短的工作制,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度。' d7 H/ l' |2 V9 ^2 W6 r! H
d.反復短時工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值。由于工作周期很短,所以電器達不到熱平衡。反復短時工作制又叫斷續周期工作制。] |