東西不多,貼出來不就可以了,還發什么附件呀
) u# W3 B6 n: R2 B% R! [2 ?8 x2 `' u( F( v
(原文)+ A* U! [7 a! S3 h8 O/ v( `6 k
接觸器的選擇0 y/ Y, X# ~2 d7 H1 u5 Z
1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,通常用的電壓等級為
# A4 _ j J; B4 A/ Y直流接觸器:220V,440V,660V6 v' Y8 O `; b1 u. H7 @
交流接觸器:220V,380V,500V: B0 Z" G& U# I: J9 R
如某負載是380V的三相感應電動機,則應選用380V的交流接觸器。& A* @) n' E$ U! _9 n1 K
2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流。通常用的電流等級為:2 D T: ~, ^; _% A5 ]
直流接觸器:25,40,60,100,150,250,400,600A3 U. I( z+ ^; q. x' L/ M
交流接觸器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A
1 o5 A0 C0 r& q$ l% B% V. C上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,觸點工作不超過額定溫升,負載為間斷—長期工作制時的電流值。若超過8小時,必須空載開閉三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述條件改變,就要做相應修正起電流值,具體如下:
$ G% x7 d* a8 @當接觸器安裝在箱柜內,由于冷卻條件差,電流要降低10~20%使用) @8 t# G* l1 B6 E
當接觸器工作于長期工作制,而且通電持續率不超過40%;敞開安裝,電流允許提高10~25%;箱柜安裝,允許提高5~10%6 S3 e# u9 o [' e& `
3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為+ K; e4 J' u( i7 |1 o" Y
直流線圈:24,48,220,440V
: Q8 `' m- T/ f- x' p& x8 K交流線圈:36,127,220,380V/ j G# Y% I8 C6 [& w' c
(選擇時一般交流對交流,直流對直流,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,電壓太低,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠) I3 F3 ?7 m: ^6 G: D
4.操作頻率:指每小時接通的次數,交流接觸器最高為600次/h,直流接觸器可達1200次/h。3 f( M3 v* v. Q6 i
5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,它有兩個電流參數,一是約定發熱電流,一是工作電流。工作電流有多種,而約定發熱電源只有一個。
+ p- c. B: M3 h( l6 m約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,開關電器在8h工作制下,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流。”
7 o7 \7 Q& i- u. K3 R( V工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定。
7 u6 a4 P$ Z. U9 W/ d, U, _5 R4 c6 n輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,AC-15類別中,輔助觸頭的Ith=2.5A時,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA;Ith=5A,控制功率為360VA,Ith=10A,控制功率為720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率為28W,Ith=2.5A,控制功率為69W,Ith=5A,控制功率為138W,Ith=10A,控制功率為275W。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,就可算出它的工作電流,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,為AC-15時,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie;再如DC-13(控制直流電磁鐵),Ith=2.5A,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,非正常接通與分斷能力實驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求。" g5 C6 s1 _; Z2 J K) j/ r# P0 ~
[幾點補充經驗與參考:+ D+ y7 B! W' u2 E c/ g
(1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.
- f4 z) b+ G2 U4 C5 N8 G4 P(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.
+ [( p7 L/ k; \7 T$ [' _(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.# [2 H- y0 E$ C* s! g, n9 ~( v
還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.' w7 V9 Z5 H4 |+ O% U/ k- X: p5 T
這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.( h1 e" W1 ?7 f7 d6 q1 c
(4)電器的四種工作制:# y& f2 _& n Q7 s
a.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間足以達到熱平衡,但超過8小時必須斷開電路。
6 ?# @5 [1 T7 _ r. Z( p& e. _b。長期工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間超過8小時也不斷開電路。長期工作制又叫不間斷工作制。
: y% W8 u; m6 [9 d1 t- ~c。短期工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間互相交替,通電的時間比斷開的時間短的工作制,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度。
2 r* j( a( o' m+ \+ p/ u/ d& s: gd.反復短時工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值。由于工作周期很短,所以電器達不到熱平衡。反復短時工作制又叫斷續周期工作制。] |