西門子EM222模塊用耐特PLC模塊怎么控制速度表呢

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-7-17 17:34:13 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用200來控制一個速度表,但是一直無法做到準確控制,要么就是一下子達到最大值,一下子是0,想請問一下速度表是PTO控制?還是用PWM呢?周期值、脈寬那些我該怎么去調節)?

$ r6 h; m5 X; X' ]5 c7 K
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-7-17 18:20:22 | 只看該作者
控制速度表是什么意思?是控制某個軸的轉速還是通過速度表采集某個某個軸的轉速呢?  X- ?: \3 v6 K  j4 J  j9 ^

. F0 d4 D) [: z9 R7 w, j0 W6 B( b; ^! R如果你是采集某個軸的轉速,EM222是數字量輸出模塊,而速度是模擬量。所以你看到的是一會到最大值,一會兒到0。3 o# ]5 P$ C) n* F
+ `4 w; A  L& J
3#
發表于 2018-7-25 12:01:09 | 只看該作者
西門子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的產品的運動控制庫,簡單很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。