背景:
1 G( g6 ^/ Y g0 C& k4 q由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。% H$ r+ o9 p7 Y) V4 D, Q4 F- i
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全)
" ?. Z/ V1 t( X9 ^6 M$ Y
1 L" O' g7 T5 m8 n2 P產品資料:: \1 I. y1 o' Z! r8 ?, t- i
100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。, ~( m) [/ G z0 z& |9 J
7 Z6 ]% K! d7 A功率計算:
" Q( r- B9 N0 i+ y1 Q4 a/ b理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。+ |/ a; n+ `2 E0 Q, g" D' U
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。* M0 V |6 h# f
: K7 q9 I& g/ z+ e+ d7 B
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦 。
( R" B+ f2 i) H5 I2 P6 ~. N(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
0 i# e) } i5 M* I |
|