国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8033|回復: 25

討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-11-28 19:55:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:
1 G( g6 ^/ Y  g0 C& k4 q由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。% H$ r+ o9 p7 Y) V4 D, Q4 F- i
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
" ?. Z/ V1 t( X9 ^6 M$ Y
1 L" O' g7 T5 m8 n2 P產品資料:: \1 I. y1 o' Z! r8 ?, t- i
100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。, ~( m) [/ G  z0 z& |9 J

7 Z6 ]% K! d7 A功率計算:
" Q( r- B9 N0 i+ y1 Q4 a/ b理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。+ |/ a; n+ `2 E0 Q, g" D' U
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。* M0 V  |6 h# f
: K7 q9 I& g/ z+ e+ d7 B
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦
( R" B+ f2 i) H5 I2 P6 ~. N(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
0 i# e) }  i5 M* I
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!
+ |* G/ W1 X% v/ ^6 c7 ?3 X( l2 i. n" D
- R& v$ J6 b4 a8 s電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!
' t! n0 _; T* \  Q, k$ M2 b$ {" h# \3 W# C& f/ T/ y
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
) h) l% P( {5 w! q: ^3 v/ y要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。2 X9 d+ h7 P" V8 Z8 ?# x6 m
顯然220/100V高于25V,本身就不安全。  F5 Z: e) G! N5 P* Y9 o
隔離變壓器的作用通常就是隔離。9 d  v  O3 D- z3 d  t/ M& g
$ W' O; I! u3 E" w8 v' l
如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
: ^3 [1 b0 R/ Y9 ]
6 O- ]6 b% L) {+ t. L/ X9 j; y: h$ m

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)' i" D8 c, W* M) ?2 N
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
) c: \6 X2 W% x輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
% `+ `* Q# N; ~要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

' q6 R( Z9 w4 U是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
/ A8 u( A. \  R7 V; v% B* w3 d  j
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
( V" N& G8 ~' L* ^# [- q1 Q8 R. p隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
. g! N' T: v/ A, P
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
1 _6 `  U% h# p( Y( N6 ^/ K2 E

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 ( r- X+ Z5 A: e
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
. ^4 a, p! O: ^2 `; N! d是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況

3 N, P* c6 d% \! ]( F+ S: w& L不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?% F8 z( u/ `, j0 _/ @
安全是一切設計的前提!% [8 z" c8 S" @: Z

( D1 ?0 y/ w2 y1 z防住單邊接觸你就敢用嗎?
% y' k* u  ^1 u
; U6 T9 \9 ]  O8 }) B; g) L' z. Q" s+ q6 e
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。. U! ~, N' P- ]! j  N1 Y9 A4 d! Y

) x3 T% T$ Q$ I, s$ |; S

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
: j  B; J# m) I! {/ \你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-9 13:12 , Processed in 0.067758 second(s), 15 queries , Gzip On.