1、公制7 [+ X/ q$ [9 u6 ^0 u; k7 t( f
一定壓降飽和溫度冷凝水產生閃蒸汽的質量百分比9 ~! G& N$ J( m$ ]: @8 t
一次
$ h) ~* W9 Z4 P# f# ^* @壓力(barg) 二次壓力(barg)* \9 s d3 w0 Q% h' ?" X
0 0.2 0.5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18
1 s) s2 R8 _5 \0.2 0.97
j) n/ f& w$ h7 g0.5 2.21 1.25
5 a0 q) t9 C: x: T1 3.90 2.94 1.71
Q/ y: d( t8 g, i1 }+ P+ M2 6.38 5.44 4.22 2.54 - y+ K9 A5 Q V5 k
4 9.88 8.96 7.77 6.13 3.659 _* L+ _! I9 Z- h* N6 l/ J/ E
6 12.40 11.50 10.33 8.72 6.28 2.70% M: s F/ b# E7 T/ H
8 14.44 13.55 12.40 10.81 8.41 4.88 2.23
( k" H) o8 j! r& |2 r: z10 16.12 15.24 14.11 12.53 10.17 6.69 4.06 1.87
+ R3 V+ q6 b% z& p! n6 v4 j# [- _12 12.63 16.76 15.63 14.08 11.74 8.30 5.71 3.55 1.70
9 F! n" u% M- D- o/ {. l( g5 k14 18.95 18.09 16.98 15.44 13.12 9.72 7.16 5.02 3.20 1.52% h+ q0 u9 x7 d; {$ }5 ?
16 20.15 19.30 18.19 16.67 14.37 11.00 8.47 6.35 4.55 2.89 1.39
' ]+ y( g+ @" h/ G+ S+ Q18 20.73 19.88 18.78 17.26 14.97 11.62 9.10 6.99 5.20 3.55 2.05 0.68
. s% X- c0 z w. U! o) {3 ^# _21 22.76 21.93 20.84 19.35 17.10 13.80 11.32 9.26 7.50 5.88 4.42 3.07 2.411 _8 v$ A8 ~; E: `+ s
上表中設定冷凝水的溫度與飽和蒸汽相同。若冷凝水的溫度低于飽和蒸汽的溫度,產生的閃蒸汽量將減少。這種情況下,閃蒸汽的質量百分比應根據相應的公式進行計算。
( V1 j7 A6 l! h7 ^4 f& o* l0 j- ^2 J
閃蒸汽的計算0 L6 s& B4 b* C. a# q
通過蒸汽表中不同壓力下冷凝水的顯熱和潛熱值就能對閃蒸汽量進行數學計算(圖9.3):
3 n9 }: v* w3 p) T- M" O4 w1. 確定設備高壓側高溫冷凝水的溫度,如果該值未知,可取該壓力下的飽和蒸汽;
1 z, |3 t; p4 E) P5 W+ f, g2. 從蒸汽表中找出hfl,即將水加熱到該溫度所需的能量值(顯熱hf);
7 x7 n* F1 v9 a) M% t/ k3 ^" m3. 從蒸汽表中找出hf2,即將水加熱至低壓側壓力相對應的沸點時所需能量值(顯熱hf).hfl-hf2的差值表示把冷凝水轉變成一定比例低壓蒸汽,如閃蒸汽時所需的能量;
+ f1 z. e+ [# W+ H& m4. 從蒸汽表中找出hfg2,即低壓側壓力相對應的沸水完全變成蒸汽需的能量值(潛熱hfg) (hg=hf+hfg);
1 y; s8 S8 N$ ]& S8 A( J6 S. E) x; f5. 高溫冷凝水產生閃蒸汽的質量百分比可由下式計算:
2 J& X; u5 j, T" J0 ] FLASH%= # l4 A1 V& E' z6 h2 K- l
為了節省計算時間,也可參考下頁中的表格。
9 x5 R" T: c `閃蒸汽流量可由下式計算:5 Y2 L b( {; R, d* O
閃蒸汽的流量= ×上游冷凝水的流量 |