分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位' @: E3 N) n& f/ c) Q0 m1 c! k
' Z' T+ Q3 o+ T% l, ?- P
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。
) D* j0 C2 ^* Q* v, _; S
7 G5 E" n8 t* D" `6 i% z即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。9 p' k* x4 b. n% D- \' S& j9 R
3 K# X7 Z/ a3 d8 t! l按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差. }0 k% Q0 T( o7 p& }# h; M& D
% V, x# H# f: H, @7 a# v7 ]溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)
& E0 ~/ Y; a, O; H% F- l9 v那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/2% C# }; n+ x) H
6 z1 R6 V+ U! H0 f' R但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃) A" j9 Z6 y( q1 t9 s0 q
8 m5 o- j$ } ?- e( u( s1 }那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
" V; x# P" {3 W% o/ N
$ U% e# ]& r- R5 K& U7 |( j則,加熱功率=1100*7*90=693kW) Y2 T0 Q+ j* j( x- a+ V* B! z+ d
+ p! }6 ]9 j' l: h$ c& @
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘
/ `3 e3 t) ?1 U. B' M' f7 c
& W) O6 ]4 c5 f/ ~$ j7 ~% X/ H& h
. n7 g3 g% ?. H% U# Z2 ]7 n3 X# } q" c- o6 M5 b: K
7 v/ F6 T# V6 Q& ^7 x' c$ U. i9 Q0 ~0 ~* r
|
評分
-