分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位 t7 C: ^- w' `
: J2 s0 B4 I7 N6 }
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。4 Z _2 c4 G" l4 F
9 g. p1 q+ e% k! S* J* T7 I U
即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。6 d9 \: {6 v# e, r6 f4 p4 ?
( ?. I6 O9 p1 ~; u' v% N. W
按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差% \) ]# m: j! D8 @$ \) s/ x' g5 L
5 M, @; c h) r/ l/ W
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)* j' \5 }' R' K( b3 y- F
那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/2: e: a1 s8 u% g+ t
- Y* u; f0 G K$ l; o# @& O但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
* i% {* k: R. O n! Q
. y0 @- {$ P0 x. s那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃" ?" J3 w6 A z+ p' M. Q6 p9 A
1 w, C& z+ F6 {
則,加熱功率=1100*7*90=693kW( o d% m2 U( n; N$ J
: ]5 W8 C! W9 p: c; f3 n加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘
8 N3 {- | q: X( _/ Z7 N3 m
+ m j4 r4 I! n8 ^: ~+ {* |
( V7 u% s$ p7 ?, C0 L7 d8 Z$ h1 w% j3 Z! `/ v# Q9 `
0 [% [& @+ n7 C3 _! ?9 ]: `# W# V0 b) u- g& Y
|
評分
-
查看全部評分
|