核級電壓 發表于 2023-11-27 10:476 E$ K2 X) P( S
還有個問題,按照上面的計算;
C: w8 W3 e4 ^: I1 W# z2 v水總需熱=4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100℃ -50℃) =418000KJ;
5 a i& O' t8 I7 ?- e S蒸汽在 ...
- k( ~4 r/ b1 `3 y2 ?單獨看這個問題,計算邏輯沒有問題。+ |3 X" e2 z( ~
# g8 I% |3 Z& l( R
關于具體的計算,建議手算一下,然后綜合考慮下,準備用這個結果去評價什么,或者說這個結果的含義到底是什么。
2 R$ i. ]& G* K) F1 A4 k9 Q$ u0 n" V, V: p1 s5 q
, q: N4 X* A4 }+ k0 |先簡單算下:. j0 f8 s$ E( D4 E7 r9 a# P# L7 p
按流量1207.9 kg/h = 0.3356 kg/s ,50m管長:
9 W0 Y- @& |( v! C7 I
5 _" ~" C$ q7 ~& g' e t0 a0 r* }
6 \. E1 y& [# h9 g1.5' 標準壁厚管,內徑40.9mm,推出 流速=69.4m/s,壓損=332.86kPa/100m (按照手冊推薦的流速,壓損 均超標)
. |/ h9 ?8 H% |" P' e2' 標準壁厚管,內徑52.5mm,推出 流速=42.2m/s,壓損= 94.75kPa/100m (按照手冊推薦的流速,壓損 均超標)& ~6 H2 ^. H1 K$ \0 I# v
- k7 M& H) F& n: y% |5 c
/ E; G% j- F8 } a4 a0 b) m$ q( q如果流量按800 kg/h = 0.2223 kg/s
5 p& N, w6 n! b3 Z g2 Z, u. a2 h
1.5' 標準壁厚管,內徑40.9mm,推出 流速=46.0m/s,壓損=150.44kPa/100m (按照手冊推薦的流速,壓損 均超標)
# Q. T# y% ?' d9 o7 i7 q9 I& [* n
8 \+ n% n$ ^) @* M! }( W: ~9 V2' 標準壁厚管,內徑52.5mm,推出 流速=28.0m/s,壓損= 43.24kPa/100m (按照手冊推薦的流速,壓損 均合適)+ P3 ]" Z& W7 Z: V
) _9 X0 D- @. z5 M4 K! x- o4 ^( l5 [) Q: f1 c
僅看這些數據,然后和手冊對比,那結果是不合適的。. F* m& J6 F* i1 e D. i, b, R [& Z
) c7 l& A) s7 {) i( v
但是,如果就有設備被要求和允許運行在這樣的數據下,也是被允許的。因為可能設計使用工況允許(這里的工況,不僅指存粹的設計,還包含可能的經濟因素等等)。( L* V' r7 Z F5 O" K5 ]( e& M8 G
僅就一個點去探討,一般意義不大。
3 ?! H+ o& V& {$ J
0 P4 v% o. M3 v0 u( P! f/ w+ k+ G. } W+ w" p @ G
$ @* _! e( p7 b2 Q, |4 a就個人而言,僅僅談談流量、流速、壓損相關問題的話:
# M# o8 y6 P* A B7 F! y4 ?定管徑時,流速越大,流量越大,壓損當然越大,簡單看其結果有好壞兩方面,好的一面是換熱系數會提高,壞的一面則是輸送成本上升。* J- c+ {% i* o
. j4 q+ _' [8 u0 L1 _+ M! }所以,數據合不合理是一回事,能不能接受是另一回事。; [4 \, V+ d- T8 m+ u# [
7 z ?1 c, Q4 M" {0 w U最后,對于工程問題,通常是針對不同的側重點,采用不同的數據(也就是設計)。能完全實現,則真的具有核心競爭力。6 X; I) } u; P4 {2 K( e