這是別人問我的問題,在這里求教: i0 s+ j V4 E2 r7 ]9 n8 Z
原先我們這個7.5千瓦的電機,設定轉速700轉,運行沒問題。突然有一天變頻器一直報警,電機電機運行大概5秒左右就停了,后來我檢查以后如果不帶負載,空轉700也沒問題,然后我讓電機帶負載,速度在500轉也可以運行,那我現在開500轉速,因為變頻器一直處于報警零界點, 我把變頻器報警這個控制短接了。變頻器換了新的沒問題。電機之前帶負載700轉也沒問題。關電,手動帶動內部皮帶軸承等,也沒卡死問題,潤滑油不足的話會提示,所以應該也沒問題。有誰知道是什么情況?; ?: k' w* G5 w3 ?% [; Y1 z
問題就是我沒帶那個報警面板過來,看不到顯示情況? 有調機高手遇到過類似問題沒有?. }/ b* B- c& S( [) l$ g) J0 U
按道理講,是轉速提高,扭力變小,帶不動負載,但以前一直都沒問題,其他機器也沒問題。會不會 是 馬達時間久了,馬力不行了?最好不能是設備內部出問題。2 s" Z% Q1 z5 ~: m6 [2 Q* [. D
) j# a6 ~+ F/ f& `2 d$ R6 T
: G6 \$ W0 v% d7 f9 K
+ g0 y" W( V: a1 G) h- Y) x: t, v9 b) K. P5 j% [2 U/ M+ ?+ I' G5 L
|
|