發表于 2008-12-3 09:18:57 | 只看該作者
請教老大:CIP過程中的酸堿都是回收的,在水頂堿,水頂酸或者是回收過程中不同清洗液之間轉換的過程中如何控制酸堿的回收時機?是依據時間嗎?還是依據濃度?或者是就人為經驗?
; u  N+ [+ j' P) S6 X時間的話好象不科學了。, [' i, n; A' _
濃度的話是什么檢測濃度?酸,堿和消毒劑都能測出來嗎?7 q3 [8 U6 Y. P3 B# ^7 c$ ]
什么儀器呢?
22#
 樓主| 發表于 2008-12-3 17:08:04 | 只看該作者

復21#

問題1:是依據檢測得到的濃度數據來控制酸堿的回收的;& l" ^4 {' p/ g& P9 b$ O
問題2:使用濃度計(如圖)。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
23#
發表于 2008-12-4 11:33:03 | 只看該作者

再請教關于CIP的幾個問題

老大回答1中說堿的濃度,不知是否對酸或者消毒劑的濃度也能檢測?
6 h3 l! Q$ }) [) w% N! C" B另外堿與水的分離時機?產品與清洗劑的分離如何?僅一個濃度儀能達到要求的目的嗎,我表示懷凝?" {4 ^  n' T* ?( W. S
我們是用電導和色度控制來達到要求的,不知其他是如何做的?
24#
 樓主| 發表于 2008-12-4 11:41:37 | 只看該作者

回23#

1、酸和堿濃度的檢測,一直以來,我們都是使用同一型號的濃度計;
% a8 I, T. j$ N. k* A6 b4 q" l3 B2、對于您問到的“消毒劑的濃度,是否也能檢測”,不知是什么消毒劑,不能回答。
# T  u' W5 w* M2 u5 C; y+ }3、該濃度計就是利用電導的的原理來控制的。$ H, Z6 p! t" ~0 C! \) U8 ^
不明白“堿與水的分離時機?產品與清洗劑的分離如何?”
25#
發表于 2008-12-4 12:25:49 | 只看該作者
CIP過程中的水-堿-水頂堿回收--酸--水頂酸回收---消毒劑的過程轉換。9 M: @& {5 u  ^8 c
CIP進行后馬上進行產品生產時會和清洗過程有一個接觸的機會,這時的分離過程
& q1 D3 [7 O8 ?2 u6 ]5 t消毒劑是指雙氧水性質或者過氧乙酸一類的清洗劑7 H9 O- X& K% b- T
再想問一下您說的濃度計有相關詳細一點資料嗎?能否發點上來
5 @" @/ G) u5 L' I8 y再就是濃度計的檢驗怎么進行,和化驗結果可比嗎?
26#
 樓主| 發表于 2008-12-4 13:26:00 | 只看該作者
CIP的過程,我們一般是:水--酸--水頂酸回收---堿-水頂堿回收;
2 ^& a5 \* g' @  }4 U7 n●清洗后的取沖洗水樣板,檢測其PH值在6~8.4之間就OK了。
, k5 T% Y% E0 ]( Z, U# n濃度計資料只有英文的說明書,或者您上去他們官方網站也應該有的。
27#
發表于 2008-12-4 13:58:29 | 只看該作者
我這里說的cip都是自動控制過程,不是半自動或全手工活。
: I* {" x- o6 ~+ R% R6 s通過過程檢測儀器完成全過程。1 z. v! t* Z' {9 v! h$ O8 p
早期的CIP都是人工操作,人工測清洗劑濃度,用PH試紙看PH值等& G0 h: o" }" m: M: n* q
現在是效檢儀器還有還有點不明白
! @) E( I3 P: w  K- D希望大家指教
28#
 樓主| 發表于 2008-12-4 14:05:45 | 只看該作者
我這里說的也是全自動的控制過程。
29#
發表于 2009-1-16 16:06:22 | 只看該作者
同意老馬觀點
30#
發表于 2010-5-8 00:48:40 | 只看該作者
現在也有回收中間水的,一般管路做好以后都是定容的,有經驗了以后都知道管理一般藏多少水,將這部分中間混合水排出,不放心的就多排一點,反正人機界面里面可以調整。
1 H8 s) ?7 R# _) }+ @; v6 cCIP一般設2-3路,可以實現一臺調配罐灌裝,一臺調配罐CIP清洗的效果。+ _- H, W! [" d. N9 b& q. C1 `. M) q( h
另外CIP設  熱水罐  鹵水罐  酸罐  回收罐(可選)。